医院中心供应室设备散热问题
lingxing1
lingxing1 Lv.7
2011年04月13日 11:08:44
只看楼主

最近有个项目,是个医院的中心供应室,有四台高温灭菌器,厂家说每台散热量有20kw,工作温度35度以下,要消除设备余热。我想了两个方法:一、做低温送风,全送全排消除余热,好像通风量要一万多(送风12度),可是没有设备机房二、用VRV制冷 但由于设备全年都是散热的 冬季制冷VRV要受到室外温度的影响请教各位,有什么好的办法

最近有个项目,是个医院的中心供应室,有四台高温灭菌器,厂家说每台散热量有20kw,工作温度35度以下,要消除设备余热。我想了两个方法:
一、做低温送风,全送全排消除余热,好像通风量要一万多(送风12度),可是没有设备机房
二、用VRV制冷 但由于设备全年都是散热的 冬季制冷VRV要受到室外温度的影响
请教各位,有什么好的办法
jiming_m
2011年04月13日 14:32:12
2楼
把所有散热的设备用不锈钢板隔起来,热量用排风机排出去。
回复
lingxing1
2011年04月14日 10:12:28
3楼
感觉这么大的散热,光靠排风是排不出去的,不知哪位同仁做过中心供应的设计,可以指点一下。
回复
fwtlll
2011年04月14日 10:50:26
4楼
用排风管道,可以满足
回复
sleepsong
2011年04月15日 00:04:52
5楼
低温送风不好吧,室内余湿量大,很容易风口处结露;个人感觉可以参照置换通风的方式,下部送高温冷风,上部辅助排风机排热
回复
zhaowenliangde
2011年04月15日 10:33:33
6楼
首先要有排风的把含湿量大的热蒸汽排出室外(配合送风),在设计一套VR系统解决室内热量问题,你看怎样。
回复
lingxing1
2011年04月15日 11:04:35
7楼

我也想过用VRV制冷,但我看过样本,VRV室外机的制冷温度是-5度以上,由于设备在地下,需要全年制冷的,即使室外温度是-10度,也要制冷的,不知道VRV低温制冷性能如何。
回复
hzmy555
2011年04月15日 22:29:08
8楼
这个东西我也不是太懂,等专家解答
回复
zhaowenliangde
2011年04月17日 09:24:57
9楼
我是衡水市搞制冷的,衡水的电厂好多场所需要冬季制冷,有些场合用的是三洋的商用柜机,效果也可以,VRV应该也没有问题,可考察一下,也许能找到合适的VRV机组。
回复
flyskyxi
2011年04月18日 18:36:53
10楼
顶起来,中心供应室现在刚跟甲方增项,我们就一台,外排风处理的,未施工,
回复
fun11loo
2011年04月19日 08:21:11
11楼
杭州刚做完一个医院的中心供应室,3台高温灭菌放在独立的空间里,前面设检修门,平时工作的时候柜体是封闭的,凝结水由管道排掉,做了两根新风管和三根排风管+三台排风机,但是现在医院里反应太热,我叫他们让做蒸汽的把保温重新做好,再检查排风系统是否正常工作。
我后来没去过现场,估计是设备散发的热量太大和蒸汽保温没做好,另外,新风管和排风管都在顶上,虽有一定的间距,估计换气效果也不好
做全新风系统,冬季只送风排风(室外的气温?),排掉大部分热量,剩下的就当是给房间里供热,其他季节开启制冷就能解决问题了,不存在冬季空调制冷效果不好的问题

[ 本帖最后由 fun11loo 于 2011-4-19 08:27 编辑 ]
回复

相关推荐