医院中心供应室设备散热问题
lingxing1
lingxing1 Lv.7
2011年04月13日 11:08:44
只看楼主

最近有个项目,是个医院的中心供应室,有四台高温灭菌器,厂家说每台散热量有20kw,工作温度35度以下,要消除设备余热。我想了两个方法:一、做低温送风,全送全排消除余热,好像通风量要一万多(送风12度),可是没有设备机房二、用VRV制冷 但由于设备全年都是散热的 冬季制冷VRV要受到室外温度的影响请教各位,有什么好的办法

最近有个项目,是个医院的中心供应室,有四台高温灭菌器,厂家说每台散热量有20kw,工作温度35度以下,要消除设备余热。我想了两个方法:
一、做低温送风,全送全排消除余热,好像通风量要一万多(送风12度),可是没有设备机房
二、用VRV制冷 但由于设备全年都是散热的 冬季制冷VRV要受到室外温度的影响
请教各位,有什么好的办法
免费打赏
fun11loo
2011年04月19日 08:26:29
12楼
用过的蒸汽不会直接排放的,有排放管道。。。直接排放的量太大了