请教下大电机与变压器的配合问题
咪路
咪路 Lv.3
2011年04月13日 11:07:09
来自于变压器
只看楼主

如题,有2台250kW的泵,配软启,顺序启动的话至少需要多大的变压器?具体怎么计算?求大虾指教!

如题,有2台250kW的泵,配软启,顺序启动的话至少需要多大的变压器?具体怎么计算?求大虾指教!
免费打赏
lingxuct
2011年04月13日 12:16:48
2楼
假设变压器高压侧电压降可以忽略,低压侧允许压降(短时)15%,经软启后的电机最大启动电流为Iq,则 Iq*变压器阻抗<15%U=57V

则有57/Iq>变压器阻抗,变压器阻抗=阻抗电压%XU/变压器额定电流

一般阻抗电压在4.5%~5.5%,则可以计算出额定电流,有额定电流就有变压器容量了。
回复