如题,有2台250kW的泵,配软启,顺序启动的话至少需要多大的变压器?具体怎么计算?求大虾指教!
如题,有2台250kW的泵,配软启,顺序启动的话至少需要多大的变压器?具体怎么计算?求大虾指教!
2楼
假设变压器高压侧电压降可以忽略,低压侧允许压降(短时)15%,经软启后的电机最大启动电流为Iq,则 Iq*变压器阻抗<15%U=57V
则有57/Iq>变压器阻抗,变压器阻抗=阻抗电压%XU/变压器额定电流
一般阻抗电压在4.5%~5.5%,则可以计算出额定电流,有额定电流就有变压器容量了。