在设计室内消防时有一条是:超过五层或体积超过10000m^3的办公楼,教学楼,非住宅类居住建筑等其民用建筑需设室内消防。问题是体积10000是整个建筑的体积还是某一层最大的体积?还有在计算充实水柱时,那个高是层高呢,还是建筑整体高(对于居住建筑来说)?

在设计室内消防时有一条是:超过五层或体积超过10000m^3的办公楼,教学楼,非住宅类居住建筑等其民用建筑需设室内消防。问题是体积10000是整个建筑的体积还是某一层最大的体积?还有在计算充实水柱时,那个高是层高呢,还是建筑整体高(对于居住建筑来说)?
免费打赏
tx6du
2011年05月27日 10:40:34
2楼
体积10000是整个建筑的体积
计算充实水柱时,按着火层的高度计算
回复
星空点点
2011年05月27日 16:01:13
3楼
规范很清楚,楼主好好学规范,体积均指整个建筑的体积,充实水柱计算均指层高