请教关于柱间支撑的问题
xiixii2006
xiixii2006 Lv.3
2011年04月12日 23:34:22
只看楼主

我的柱间支撑,中间的水平杆见长细比怎么算都过不去,我还看见别人的图上中间水平杆件直接用刚性系杆代替了,不知道所以,求指导!

我的柱间支撑,中间的水平杆见长细比怎么算都过不去,我还看见别人的图上中间水平杆件直接用刚性系杆代替了,不知道所以,求指导!
免费打赏
yfs007
2011年04月13日 08:29:30
2楼
最好有图说明一下,要不然不能理解你的意图,看看你规范对长细比的要求,也许能解决你的问题.
回复
天涯居士
2011年04月13日 08:55:56
3楼

柱间支撑中间的水平细杆,一般那可以用双角钢或钢管。
回复
xiixii2006
2011年04月13日 09:53:49
4楼
我的意思是我在sts中 柱子间支撑建模的时候 用的是双层支撑 上部2米 下部6.5米 有吊车梁
下部杆件输入的是L75X5 双片支撑 上部是L75X5双角钢 但是这样建模的时候必须输入中间水平杆件的截面参数 而且布置出来的时候 8.5米处和6.5米处都有水平杆件 此水平杆件计算不通过 不知道为什么!? 再有在柱间支撑计算的时候,哪里有个节点荷载需要输入也不知道具体怎么输入的,请指导!
回复
xiixii2006
2011年04月13日 09:54:31
5楼
我的意思是我在sts中 柱子间支撑建模的时候 用的是双层支撑 上部2米 下部6.5米 有吊车梁
下部杆件输入的是L75X5 双片支撑 上部是L75X5双角钢 但是这样建模的时候必须输入中间水平杆件的截面参数 而且布置出来的时候 8.5米处和6.5米处都有水平杆件 此水平杆件计算不通过 不知道为什么!? 再有在柱间支撑计算的时候,哪里有个节点荷载需要输入也不知道具体怎么输入的,请指导!
回复
ycwangtj
2011年04月13日 15:05:13
6楼
厂房的纵向支撑,一般都是手算算就可以了,长细比的控制按规范要求控制。一般情况下圆钢管很容易满足的,你再仔细检查下
回复
华华周
2011年04月13日 22:24:39
7楼
圆钢管一边壁厚较小。不如十字角钢承受的轴力大。
回复
萧剑
2011年04月14日 02:25:37
8楼
对十字角钢比较好,但是双片支撑的。
回复

相关推荐

APP内打开