知道电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路,但是不知道为什么不能开路,如果开路会有什么后果。麻烦解答 一下,谢谢。
知道电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路,但是不知道为什么不能开路,如果开路会有什么后果。麻烦解答 一下,谢谢。
2楼
高电压
回复
3楼
能详细点么?谢谢
我找的资料都介绍得不怎么清楚
回复
4楼
开路会爆炸
二次侧开路,则一次侧电流全部成为励磁电流,严重的话就这结果了。
回复
5楼
一篇文章,电流互感器二次开路电压分析
http://qinjiangfong.anyp.cn/040505091331296/articles/041121103525156.aspx?z=898578&m=1631413
回复
6楼
楼上的好文章。
如果互感器质量不过关的话,开路可能会爆炸。
回复
7楼
我想说的话都已经被说了。
回复
8楼
好文章,简单明了~~~~~
回复
9楼
波型畸变产生尖顶波
回复
10楼
电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁势通对一次电流产生的磁势通起去磁作用,励磁电流比较小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变成励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,会在二次绕组两端产生很高的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。
回复
11楼
恒流源能开路吗?恒压源能短路吗?教科书里有答案。
回复