由于没有震动到位,冬季施工,柱子和梁板一起整浇,层高交高导致烂根。此种情况该如何处理?是否在浇筑前先浇一部分水泥砂浆会好些?多谢各位
由于没有震动到位,冬季施工,柱子和梁板一起整浇,层高交高导致烂根。此种情况该如何处理?是否在浇筑前先浇一部分水泥砂浆会好些?多谢各位
2楼
为什么会烂成这样。。。层高有多高?如果过高,只能分两次浇筑。
浇砼之前打水泥砂浆好像是为了润泵车的泵管吧,防止堵泵。
回复
3楼
估计是下 段没有在震动棒有效范围內。
砂浆不行的,因为砂浆强度和混泥土不能比较的。不过适量的掺入水泥沙可以有效的提高混泥土的合易性。
可以有所改善,不过应该效果不大
[
本帖最后由 lftsgy 于 2011-4-13 10:26 编辑 ]
回复
4楼
边浇边震捣,如果柱太高,就分两次浇注,或者采用平板震捣仪?
回复
5楼
怎么搞成这样了,很严重的.振捣棒没插到底部,漏振了.把松散的石子凿掉清洗后,支模浇高一等级的细石混凝土(掺微膨胀剂),加强养护就可以了.
回复
6楼
问题主要出现在振捣上,底部振捣不到位,施工速度太快。还有就是模板支立的过程中没有坚持钢筋保护层垫块的设置。处理需要凿除后不合格的混凝土,拌制高一标号的细石混凝土人工灌注,采用附着式振捣器振捣密实后,包裹养护。施工完成后可以回弹检测。过程中可以在凿除面上涂刷界面剂。
回复
7楼
砂浆确实是先让泵车的泵管的,防止堵泵。出现这种情况原因可能是因为震动不到位或者模板漏浆,情况不严重的现场可以先把不密实的地方剃凿干净,然后用水泥砂浆补一下,不过颜色会难看,跟补丁差不多。烂根情况严重的,跟设计院联系一下,看怎么加固吧
回复
8楼
都烂成这样了,补浇的质量也好不到哪去,干脆锤了重浇还好
回复
9楼
正规做法就找有资质的单位加固吧,上部质量没什么问题的话不用打掉的,具体的跟加固单位商量,在保证结构安全可靠性的前提下考虑经济问题吧
回复
10楼
看了柱根的图片,原因应该是柱混凝土浇筑过快,空气没来得及排出,还有就是未充分振捣。
回复
11楼
我晕 烂成这样 看着貌似柱的底部都悬空了 加固也难吧
回复