现有商住楼23层,77米层高,地库一层为车库及设备用房,1~3层群房为商场,4层架空绿化,5~23层为两栋住宅,住宅的剪刀楼梯在群楼不设出口,直接到首层,群楼有自己的疏散楼梯,那么在计算楼梯间加压送风是,可以按实际18层计算吗?还是让要按大于20层计算加压送风量?

现有商住楼23层,77米层高,地库一层为车库及设备用房,1~3层群房为商场,4层架空绿化,5~23层为两栋住宅,住宅的剪刀楼梯在群楼不设出口,直接到首层,群楼有自己的疏散楼梯,那么在计算楼梯间加压送风是,可以按实际18层计算吗?还是让要按大于20层计算加压送风量?
免费打赏
anlian023114
2011年04月19日 14:22:40
12楼
认同地下室的看法
回复
gyl2100
2011年04月23日 15:17:20
13楼
肯定要按照大于20层来算的,楼梯里面是通的嘛!如果是前室,可以减去不设正压风口的层数的!