比泽尔双级压缩机故障
wuh123456
wuh123456 Lv.2
2011年04月12日 09:55:12
来自于制冷技术
只看楼主

比泽尔双级机出现电机烧坏,低压阀片坏,阀片进电机,故障比较严重,是比泽尔机器设计有问题吗?

比泽尔双级机出现电机烧坏,低压阀片坏,阀片进电机,故障比较严重,是比泽尔机器设计有问题吗? IMG_1707.JPG IMG_1709.JPG IMG_1710.JPG IMG_1713.JPG

IMG_1707.JPG


IMG_1708.JPG


IMG_1709.JPG


IMG_1710.JPG


IMG_1713.JPG

免费打赏
chiguang22
2011年04月29日 09:32:52
32楼
好好学习,努力挣钱下载资料
回复
zhaoyun0709
2011年04月29日 09:42:40
33楼
我看也是液击把伐片冲碎引起线圈烧掉的
回复
loaferhawk
2011年04月29日 12:06:54
34楼
液压缩造成阀片顺坏,在活塞处影响正常压缩,压缩比增大,电机电流升高毁坏压缩机线圈,避免方法,可安装热继电器,电流过高时自动保护。瞬间大电流时不至于造成上面顺坏的。
回复
chiguang22
2011年04月29日 21:06:45
35楼
默默学习!努力看帖子
回复
chiguang22
2011年04月29日 21:07:20
36楼
默默学习!努力看帖子
回复
wjs471574050
2011年05月02日 21:48:43
37楼
我个人认为1有可能是液击或油击
2有可能是系统脏物或异物被压缩机吸入造成阀片击毁
3机组长时间未做保养致使压缩机长期运转润滑油颗粒状杂质过多导致压缩机连杆大头
与曲轴间隙增大连杆小头与活塞销间隙增大造成压缩机运转中活塞冲击阀板及阀片
回复
wjs471574050
2011年05月02日 21:53:40
38楼
电机烧毁应该是在阀片击碎后异物进入气缸工作腔造成堵转过载烧毁的
希望我的意见对你有所帮助
回复
wjs471574050
2011年05月02日 21:59:02
39楼
至于阀片为什么会跑到电机侧我分析应该是阀片击毁瞬间被排气侧高压气流吹向电机侧的
回复
rebel_1986
2011年05月06日 11:17:46
40楼
日立D型??
你好 我是做日立冷冻机销售的。我还没见过D型的 麻烦您能给我一份样本么?谢谢
QQ178526464
回复
niujiaxin
2011年05月08日 15:44:42
41楼
向大家伙学习,对致冷方面不是很懂