比泽尔双级压缩机故障
wuh123456
wuh123456 Lv.2
2011年04月12日 09:55:12
来自于制冷技术
只看楼主

比泽尔双级机出现电机烧坏,低压阀片坏,阀片进电机,故障比较严重,是比泽尔机器设计有问题吗?

比泽尔双级机出现电机烧坏,低压阀片坏,阀片进电机,故障比较严重,是比泽尔机器设计有问题吗? IMG_1707.JPG IMG_1709.JPG IMG_1710.JPG IMG_1713.JPG

IMG_1707.JPG


IMG_1708.JPG


IMG_1709.JPG


IMG_1710.JPG


IMG_1713.JPG

免费打赏
lb967510
2011年04月22日 08:50:39
22楼
应该是液击造成阀片损坏后,致使压缩机线圈烧毁
回复
lindewlb
2011年04月23日 12:24:58
23楼
应该是系统运行公开超标,长期未作保养,及湿运行产生的故障
回复
airclimasia
2011年04月24日 09:49:24
24楼
压机烧毁牵扯到的问题很多啊,你这机器都用了很多年。他们使用当中的保养怎么样,运行时的工况怎样。
回复
wuh123456
2011年04月25日 08:19:42
25楼
应该和这个保养有关系的,换油不够及时,平时操作人员少,问题发现不够及时,都是这次故障的主要原因吧
回复
lzhchao
2011年04月25日 09:20:22
26楼
应该是压缩机过载烧毁电机,造成冷冻油成黑色;阀片应该是液击或油击造成,看样要返厂了!!!
回复
guo6225
2011年04月25日 22:17:22
27楼
电机能烧成这样,至少说明电机保护系统设计的很不合理
这不就像电脑玩裸奔嘛,会出问题只是早晚的事情嘛

[ 本帖最后由 guo6225 于 2011-4-25 22:20 编辑 ]
回复
jones1
2011年04月26日 20:43:54
28楼
过热是一个要注意的 地方
回复
guanghuisuiyue88
2011年04月27日 22:29:50
29楼
电机烧毁首先应该检查热继电器是否好用,再者热继电器的整定值设定是否合理。总之,压缩机烧毁就是热继电器没有及时将超电流运行的压缩机停掉!仅供才考!