比泽尔双级机出现电机烧坏,低压阀片坏,阀片进电机,故障比较严重,是比泽尔机器设计有问题吗?
比泽尔双级机出现电机烧坏,低压阀片坏,阀片进电机,故障比较严重,是比泽尔机器设计有问题吗?
12楼
这个问题我经常会碰到,只要是低压级阀片碎了就会这样(孙氏制冷)
回复
13楼
出此故障说明此压缩机在超工况运行
回复
14楼
这个问题较严重了,个人经验认为存在以下两方面的原因:
1、可能是液击造成的。
2、使用时间长,没有进行维护导致阀板上的阀片组件固定螺丝松动脱落,并因此造成电机损坏。图片可以看到活塞表面的撞击伤痕,可以肯定这是造成压缩机损坏的主要原因了。
回复
15楼
应该是这样的,学习了
回复
16楼
看线圈有的象缺相烧毁的了。接触器有无问题。
回复
17楼
不太懂,看是很严重。
回复
18楼
制冷群请加148660998
回复
19楼
电机烧毁有好多种原因;不要看电机烧毁啦;就怀疑什么设计不好;毕竟用啦这么多年;你要查清楚什么原因造成的;才好维修;在电机烧毁之前;你应该把机组的工作工况发出来;才能让制冷朋友判断烧毁的原因;谢谢;仅供参考;
回复
20楼
同意!!!
回复