我们在设计一个小区的室外雨水系统时,路面总干管的计算汇水面积是否光计算路面的面积,各个建筑屋面的面积是否也要计入,如果要计入,那么基本上我们计算总排出管管径大小时所选取的汇水面积就基本上是小区的面积了?同时还有一个问题,一般计算出来一个400L/S的雨水流量,很多小区多选用400的管子,但如果查水力计算表,700才比较合适,那么不知道各位对以上两个问题有什么好的见解!谢谢.
我们在设计一个小区的室外雨水系统时,路面总干管的计算汇水面积是否光计算路面的面积,各个建筑屋面的面积是否也要计入,如果要计入,那么基本上我们计算总排出管管径大小时所选取的汇水面积就基本上是小区的面积了?
同时还有一个问题,一般计算出来一个400L/S的雨水流量,很多小区多选用400的管子,但如果查水力计算表,700才比较合适,那么不知道各位对以上两个问题有什么好的见解!
谢谢.
2楼
期待高手解答!
回复
3楼
期待!
回复
4楼
首先,参照地形划分汇水面积;其次,根据汇水面积和暴雨强度公式计算雨水设计流量;再次,确定雨水管径。作小区给排水总图一般是不看建筑物滴。。。。。。。。
回复
5楼
个人观点:
计算路面总干管的时候,要算总的面积(包括屋面),
只是径流系数取综合系数了。
回复
6楼
希望还有高手能指点!
回复
7楼
1."路面总干管的计算汇水面积是否光计算路面的面积"是不对的,所有面积多要算,关键是径流系数取综合径流系数,
2.合理选择暴雨重现期,按当地暴雨强度公式计算雨水设计流量,
3.查水力计算表,查到多少是多少.
“一般计算出来一个400L/S的雨水流量,很多小区多选用400的管子”这是在瞎搞,如碰到大一点暴雨,小区里可以养鱼。
回复
8楼
计算的每一段管子都担负着相应流域面积,看一下排水工程二就清楚了。
回复
9楼
选管径得看计算流量和坡度.
回复
10楼
不过上次听一个女的设计师跟我说,700的管现在都没用了,不知道是不是这回事
回复
11楼
如果室外雨水总排水管计算流量时汇水面积按整个小区计算,我这一厂区,仅算一半就1000L/S的流量了,而市政口只有一个,那得多大的管啊,请各位指教,急用!
回复