2楼
这个走廊怎么没有通到其他地方的门?难道只是让人从楼梯间出来逛一圈就回去?如果有其他疏散门的话,就不超过20米了,就不要做排烟了。个人愚见
回复
3楼
本人认为不用设。GB50016第9.1.3条的条文说明说,人掩鼻行走的最大距离为20m,而图中距离疏散口的最大距离只有5~6m。
回复
4楼
按照我的理解好像不需要吧,但是要做好疏散安全指示,方向不要搞错了,从房门到疏散楼梯门不超过20m就行了,实在不行中间用防火墙封掉好了。反正只有一个楼梯。
回复
5楼
你这个是现在比较普遍的形式吧,
就是核心筒结构,一圈内走廊,
四周是房间的那种,
加上吧,
回复
6楼
第一个要做排烟,第二个不必设
回复
7楼
这是考试题吧?实际工程中有这么简单的图吗?
回复
8楼
学习学习
回复
9楼
第一种情况要做排烟。第二种情况分为2个防火分区是可以不做排烟的,但建筑专业实现起来不现实,因为防火疏散要增加。
回复
10楼
这个不是考题,确实是这样的,我只是把图纸简化了下。在地下负一层,周围都是设备用房围成了个内走道,中间放了个楼梯。就是象这种回型的走廊,是算走一圈的20m呢?还是算最长的为20m呢?有依据么?我觉得如果不是中间放了个楼梯的话那么这个走廊尽端到尽端也不算超20m呀。
回复
11楼
参考下07K103-1,你就知道要不要设计排烟了。
回复