桥梁在平面转弯处,为适应超高过渡设计图纸中盖梁上支座垫石的高程已调整过来(向内侧倾斜),但是标准图中的预制箱梁还是坡度向外侧2%,如果这样安装在支座垫石上的话,箱梁之间明显有错台产生不知道大家在实际中式如何处理的?谢谢大家的参与,希望大家踊跃的提出问题 解决问题[ 本帖最后由 waiwan 于 2011-4-15 15:46 编辑 ]

桥梁在平面转弯处,为适应超高过渡设计图纸中盖梁上支座垫石的高程已调整过来(向内侧倾斜),但是标准图中的预制箱梁还是坡度向外侧2%,如果这样安装在支座垫石上的话,箱梁之间明显有错台产生

不知道大家在实际中式如何处理的?

谢谢大家的参与,希望大家踊跃的提出问题 解决问题

[ 本帖最后由 waiwan 于 2011-4-15 15:46 编辑 ]
zhjinke
2011年04月12日 09:51:49
2楼
设计有问题,可咨询设计代表。
回复
zhuguangfeng
2011年04月12日 10:43:10
3楼
设计的时候应该考虑到这个问题,要咨询设计怎么处理。
回复
猎鹰007
2011年04月12日 14:56:02
4楼
半径多大呀,你的湿接缝多大啊? 如果半径太小 你边梁的线性都控制不了啊
回复
shihaizong
2011年04月12日 17:36:00
5楼
明显的是设计错误了。梁顶横坡应该是跟超高一致的,怎么会呈现反坡呢,那超高不等于白设了吗。
回复
阿毛111
2011年04月12日 22:33:04
6楼
建议:
1、首先与设计联系,确认是否图纸有误。
2、考虑将箱梁调转180度使用,一般中梁没问题,但边梁调转后,存在平弯曲线内外梁悬臂有差,应进行核对,必要是植筋加长。
3、注意核查连接墩、第1孔以及最后一孔的梁是否可以调转。。。存在连续端问题
回复