110KV少油开关液压操作机构存在问题寻解决办法
yswz777888999
2006年04月18日 12:31:50
只看楼主

我站我二台平顶山80年代产液压操作机构户外式少油式开关,现开关本体下不存在技术问题。因年代久,操作机构内部密封件老化,磨损,造成油泵启动频繁,有时几小时打油一次。为此,2年前进行过大修,更换部分密封件,但现在又出现问题,请教处理方案。1、继续大修(本厂无检修用设备和配件、检修人员)?更换操作机构(此项费用多少)?如果进行改造,更成什么型号的开关比较合适?费用多少?我打听过西安开关厂的六氟化硫开关不错,但要20多万,领导不会接受。

我站我二台平顶山80年代产液压操作机构户外式少油式开关,现开关本体下不存在技术问题。因年代久,操作机构内部密封件老化,磨损,造成油泵启动频繁,有时几小时打油一次。为此,2年前进行过大修,更换部分密封件,但现在又出现问题,请教处理方案。1、继续大修(本厂无检修用设备和配件、检修人员)?更换操作机构(此项费用多少)?
如果进行改造,更成什么型号的开关比较合适?费用多少?我打听过西安开关厂的六氟化硫开关不错,但要20多万,领导不会接受。
事关方案决策,望有高手指点!
免费打赏
liufengjian2008
2006年04月19日 05:04:54
2楼
六氟化硫开关是目前最好的,但是,现在都是采用此开关,如果领导不接受,还有一种就是和以前的类型差不多的呀,我想应该了110KV的熔断器吧!下面是66KV的呀图片:
回复
wyh4
2006年04月19日 17:49:32
3楼
现在110KV断路无油化是趋势。运行二十多年的液压操作机构频繁打压,主要原因是长期摩擦造成活塞与管壁缝隙过太。另密封垫设计有缺陷,很可能是单封圈。现电力系统退下的此类设备较多,可申请联系一下作备品备件。反正他们准备当作破烂出售,价格绝对便宜。
回复
yswz777888999
2006年04月20日 15:29:15
4楼
是个好办法,谢谢了.
回复
xuan2281
2006年04月20日 17:56:39
5楼
1、二楼的图片是GIS
2、根据你的描述,开关是要换的了。SF6开关是首选。
3、更换开关的厂家要注意选择:主要取决于你开光的操作频率,如果频繁操作,就选择比较好的开关本体,如果只是作
为一般的开断联络设备,那选择一般的就可以。两个价格相差约5万左右或者更多,厂家报价可以看出明显区别。具体推荐厂家这里就不好说了。
回复
fylq97
2006年04月25日 09:42:04
6楼
液压操作机构频繁打压,你要先检查压力,当然一般的确实是压力下降,但是也有因为电气回路缺陷引起的频繁打压。其次,由于液压机构的油极为细腻,不可用一般的油替代,而其内部的几个阀极为精细,稍有杂质,就有缝隙,就会泻压。另外氮气泄露、油渗漏也会泻压。
故建议你仔细检查、过滤油质,一般不需要更换。
如果你的开关太老了,那可以投资一块更换,否则,单纯换操作机构,只有一个可能,那就是你们领导手头资金太充裕,想捞回扣了!
回复
nitamadezhu
2006年04月25日 20:09:19
7楼

找死啊,绝对不要,他们把旧的东西刷把刷把当新的卖,外包工程那个黑啊..简直比李逵还黑..电力系统内部SF6开关的改造任处在初级阶段,大部分仍然为少油开关..一般是换下多油开关换上其他地方的少油开关,差下少油开关的地方上SF6...
回复
yswz777888999
2006年04月27日 16:23:53
8楼
感谢6楼同仁!确实是压力下降,排除电气回路缺陷引起的频繁打压的可能。油采用的是厂家指定的航空油,并进行了过滤和换新油。内部的几个阀密封老化可能性更大些。问题是请人修过二次,保持不了多久。自己没人会修。我想,有个做备用的,不会影响生产。把换下来的慢慢修,或返厂处理可能有望彻底解决问题。其实开关本体没有问题。领导很民主,要我们拿主意,所以要反复比较,选经济又可靠的方案。
回复

相关推荐