关于水幕的问题
gjian01
gjian01 Lv.2
2003年01月11日 22:27:55
只看楼主

一教学楼,建筑高度小于24米,五层,局部二层,体积大于2万立米。有一中庭(仅一二层相通),二层开口处设有防火卷帘;走道处也有一处以防火卷帘分隔。由于设置部位少,可否直接从消火栓立管处引出管道,在卷帘上方设感温雨淋筏,设置喷头。喷头需要在卷帘两侧都设置吗?

一教学楼,建筑高度小于24米,五层,局部二层,体积大于2万立米。有一中庭(仅一二层相通),二层开口处设有防火卷帘;走道处也有一处以防火卷帘分隔。由于设置部位少,可否直接从消火栓立管处引出管道,在卷帘上方设感温雨淋筏,设置喷头。喷头需要在卷帘两侧都设置吗?
免费打赏
wsf2002
2003年01月11日 22:44:19
2楼
可以建议建筑上采用耐火3小时的防火卷帘,而不设水幕喷头
回复
gjian01
2003年01月11日 23:30:07
3楼
建筑上已否定了防火卷帘耐火三个小时的做法。
回复
888
2003年01月12日 15:27:02
4楼
Why,他们否定,让她们解决分区的事情好了!!
回复

相关推荐