电流互感器安装请教
ca000000
ca000000 Lv.2
2011年04月11日 14:29:58
来自于变压器
只看楼主

我在一现场采用一电流互感器串接两块电流表安装形式(2块电流表一块在盘上,一块在就地操作柱),使用后出现电流表数值偏差较大,分析原因为1,使用的电流信号线较细,无法更换。2,电流表安装距离远(最远的电流表距互感器约150M)。3,电流互感器容量小.请教大家1,有没有一种互感器能够满足我的需要,那个厂家的,最好是开合安装方式。 2,不采用电流变送器怎么解决这个问题。

我在一现场采用一电流互感器串接两块电流表安装形式(2块电流表一块在盘上,一块在就地操作柱),使用后出现电流表数值偏差较大,分析原因为1,使用的电流信号线较细,无法更换。2,电流表安装距离远(最远的电流表距互感器约150M)。3,电流互感器容量小.
请教大家1,有没有一种互感器能够满足我的需要,那个厂家的,最好是开合安装方式。
2,不采用电流变送器怎么解决这个问题。
免费打赏
njanqun
2011年04月11日 14:52:16
2楼
电缆没有备用芯线吗?有的话,可以双拼试一试.
回复
ca000000
2011年04月11日 15:15:02
3楼
没有,更改线路的话只能换线
回复
njanqun
2011年04月11日 15:30:29
4楼
最远的电流表离互感器150M远,2个表串联,那么实际电流线路长度远大于150米.

只有再增加1个互感器了.
回复
ca000000
2011年04月11日 15:40:01
5楼
请教增加一电流互感器的具体做法,厂家提供的数据10VA的电流互感器最远只能传信号30米
回复
lingxuct
2011年04月11日 17:33:19
6楼
“不采用电流变送器怎么解决这个问题”?把xxx/5的电流互感器换成xxx/1的,同时更换电流表。
回复
ca000000
2011年04月12日 08:39:43
7楼
谢谢 能给我推荐个互感器厂家吗?
回复
z1g2d3
2011年04月12日 11:20:32
8楼
控制线换粗点
回复
ca000000
2011年04月12日 14:03:22
9楼
没办法换线的
回复
xifue
2011年04月12日 14:25:21
10楼
测量出数字后远传
回复

相关推荐