2楼
白色的是曝气盘吗?好像不是曝气盘,没有膜片,底下黑色的是曝气管吧,这个曝气管跟空气支管怎么连接?上面的尼龙绳是用来固定填料的吗?
回复
3楼
用尼龙绳固定填料 值得商榷 能保证用多长时间啊
回复
4楼
这种曝气盘有点简陋吧。用尼龙绳来固定填料,这也太水了~~
回复
5楼
这是旋混式暴气头
回复
6楼
采用是旋混曝气头,看样子是215 的,ABS 支管 DN50 ,支架用混凝土墩,没说间距,估计2M 一个,池深5M 话,你这个弹性填料有点低了,3M 足够了,那绳子质量好,一般没多大问题
回复
7楼
用尼龙绳绑填料真是第一次见呀,不知道寿命怎么样?上层也是用尼龙绳固定吗?
回复
8楼
采用是旋混曝气头,实际工程中还没有用过,不知道效果怎么样
回复
9楼
从中学到了东西,曝气管穿到混凝土墩里,固定的很好,不用做曝气管支架了。
回复
10楼
采用是旋混曝气头,看样子是215 的,ABS 支管 DN50 ,支架用混凝土墩,没说间距,估计2M 一个,池深5M 话,你这个弹性填料有点低了,3M 足够了,那绳子质量好,一般没多大问题。
但是这个曝气头的氧利用率不是很好,填料感觉低了
回复
11楼
混凝土做支架,浪费电了吧。
回复