关于中庭排烟
chenyu2007818
2011年04月11日 11:26:51
来自于通风排烟
只看楼主

现有一项目:中庭从高度方向分三段,1~4层;5~15层;15层以上。三段高度都超过12米。与所在层属一个防火分区。问题:1、是否三段都必须设排烟;2、因中庭顶为玻璃采光顶,排烟风机在走道吊装,排烟管布置在走道直接通向室外。

现有一项目:中庭从高度方向分三段,1~4层;5~15层;15层以上。三段高度都超过12米。与所在层属一个防火分区。
问题:1、是否三段都必须设排烟;2、因中庭顶为玻璃采光顶,排烟风机在走道吊装,排烟管布置在走道直接通向室外。
免费打赏
snail_yin
2011年04月11日 17:47:07
2楼
三段都要做,是肯定的。
回复
chenyu2007818
2011年04月12日 14:11:21
3楼
谢谢楼上的版主,风机布置在走道行吗?另排烟风机是否必须要通风机房
回复
snail_yin
2011年04月13日 08:45:02
4楼
9.4.9 当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内。