宿舍疏散指示应急照明系统你们都是什么样的?每层一个单独应急照明配电箱?然后底层一个总箱,单电源进线?
宿舍疏散指示应急照明系统
你们都是什么样的?
每层一个单独应急照明配电箱?
然后底层一个总箱,单电源进线?
12楼
是学生宿舍吗?还是。。。。。。
设几个应急照明箱就看消防分区、结构的沉降缝、供电半径和功能分区等等
单电源还是双电源就看你选的灯具,和电源了(设不设EPS)等
回复
13楼
呵呵,要注意有地区的差异不同,所以要求是不同的
回复
14楼
每个地方不一样,都得地方就会要求按防火分区设置应急照明配电箱,有的地方一层设置一个总的就好了,毕竟每层也没几个配电回路。
回复
15楼
应急总电源用在线式EPS供电,每层设一开关.当停市电时,EPS工作.不过该项投入较高,EPS也要保养.
回复
16楼
我们都是用带蓄电池的应急灯、疏散灯,电源有照明箱单独回路引出并加电压浮充线,审图没问题。
回复
17楼
我们都是用带蓄电池的应急灯、疏散灯,电源有照明箱单独回路引出并加电压浮充线,审图没问题
回复