宿舍疏散指示应急照明系统的问题
xly25
xly25 Lv.4
2011年04月11日 11:03:16
只看楼主

宿舍疏散指示应急照明系统你们都是什么样的?每层一个单独应急照明配电箱?然后底层一个总箱,单电源进线?

宿舍疏散指示应急照明系统
你们都是什么样的?
每层一个单独应急照明配电箱?
然后底层一个总箱,单电源进线?
免费打赏
xly25
2011年04月11日 11:03:59
2楼
希望大家都提提自己的做法。
回复
lwy531710
2011年04月11日 11:21:21
3楼
个人意见,不用,设一个总箱可以了
回复
fuweiwei58297876
2011年04月11日 11:29:46
4楼
从消防负荷引出,楼层低或回路光源小于25个,总电流小于16A可设一个箱子就行,每层引上便可。楼层高的话,可以设2个吧。在中间T接就行了,反正回路不宜多于25个光源,总电流小于16A。
回复
xly25
2011年04月11日 13:30:38
5楼
可是规范不是要求按防火分区设置应急照明配电箱吗?
回复
小狗狗梦园
2011年04月11日 14:26:56
6楼
反正我们多层就是设的带蓄电池的灯,电源就在各层的照明配电箱里面引出,审图也没有提问题出来。
回复
tanglijuan527
2011年04月11日 17:59:37
7楼
我马上也准备做一个宿舍,我觉得是这样的,每个防火分区设置一个应急照明配电箱的主要目的是为了火灾时启动应急照明和切断非消防电源时方便,如果你宿舍每层的应急照明只有一~2个回路,那么个人觉得没必要再单独设置应急照明配电箱,直接在底层设置一个总的应急照明配电箱 引自消防电源 然后分回路接各层应急照明,备用电源采用灯具自带蓄电池。
回复
woheni2010
2011年04月11日 21:38:49
8楼
住宅 可以不按防火分区来
回复
zhaoqiang1973
2011年04月12日 17:20:47
9楼
学习一下,
回复
无影
2011年04月12日 20:18:04
10楼
普通住宅还是宿舍楼?
如果是住宅的话,不做消防的可以连到普通照明回路。做消防的要单独双电源供电,地下室放双电源箱,然后给上去。建议都这么做。如果不怕麻烦的话。。。

宿舍,小规模的可以在一层设置双电源总箱,然后每层设置分箱。规模大的可以每层设置一个双电源箱子,用预分支或者电缆接头分线出来。
回复
liul010
2011年04月13日 06:16:06
11楼
是学生宿舍吗?还是。。。。。。
设几个应急照明箱就看消防分区、结构的沉降缝、供电半径和功能分区等等
回复

相关推荐

APP内打开