今天刚拆模 看到板与梁连接处 出现半公分左右的裂痕 严重吗?求解决方案!!急!!!为什么会出现这种情况,一层和这层的施工方法是一样为什么没有这种问题。。大虾们 速来解决
今天刚拆模 看到板与梁连接处 出现半公分左右的裂痕 严重吗?求解决方案!!急!!!为什么会出现这种情况,一层和这层的施工方法是一样为什么没有这种问题。。大虾们 速来解决
22楼
非常赞成本观点!!!!!!!!!!
回复
23楼
水灰比没配好,梁板交界处在板底是不应该出现裂缝的,可能是振捣不密实,或者是混凝土初凝的时候梁底模板有松动的原因吧
回复
24楼
最好补充贴图上来大家看看,到底是什么样的裂缝。严重不严重需要看是不是一点裂缝还是痛跨都有裂缝。局部补强直接浇筑高一级减石子混凝土就可以了。
回复
25楼
估计是板的负弯矩筋被踩踏变形,导致该受拉区保护层超厚而出现开裂;或是浇砼时,先浇梁后浇板,砼间隔时间长了,形成冷缝未及时处理而开裂。