钻孔灌注桩钢筋笼钢筋接头试件不合格怎么处理。
夜宿寒林
夜宿寒林 Lv.15
2011年04月10日 18:06:09
来自于建筑施工
只看楼主

钻孔灌注桩的施工不同于普通楼房的施工,在普通的楼房施工中钢筋接头试件是在监理人员的见证下随机抽取(截取),随即送至检测机构进行检测,检测合格后即可进行下道工序的施工(浇筑混凝土);不合格时,可以进行整改,直到合格。但是在钻孔灌注桩的施工中就不能这样做了;因为钻孔灌注桩在钻完孔后立即进行换浆、清孔,合格后立即放钢筋笼,在安放时一般需要接笼(此时截取试件,最具有代表性)。钢筋笼安放合格后进行二次清孔;清孔合格后立即进行混凝土的浇筑(为了防止塌孔、缩孔等问题)。不能等试件的试验结果合格后再浇筑混凝土。

如果钢筋接头试件的试验结果不合格应该怎么处理呢?请讨论。
免费打赏
暴走的悟空
2011年04月15日 11:25:07
52楼
两点意见最大程度避免此情况发生:
1、焊接接头先做工艺检验
2、根据设计说明,一般可以采用搭接接头,避开送检
回复
ztfly521
2011年04月27日 09:19:12
53楼
等吧!把监理各方关系打点好,重新作一组送去试验,返工的可能性不大,关系要处理好,焊接时候尽量不要让监理取样,立焊的难度大,工人在急于操作,提前做好几组试件,要送的时候就送提前做的那个,尽量避开在现场取样。
回复
ztfly521
2011年04月27日 09:23:51
54楼
取样是有多少个代表数量的,一个钢筋笼不能说明问题,关键是处理好关系。不行就拿钱砸,我在中水四局干过,一个桥墩少了20根主筋都被钱砸过去了,本也为要爆破了呢,没想到吊事没有,就是罚款。高铁上的,以后做的时候小心点,我反正心有余悸。
回复
w66166
2013年10月31日 09:34:53
55楼
楼主问大家的是怎么处理这件事情,我没经历过桩钢筋不合格的情况,但是我经历其他部位钢筋不合格的情况,在此我建议楼主可以这么做:做假退场,拆除一根桩留下影像资料,然后再取样去复试,其余桩的资料跟着复试报告走。
回复
taurus424
2013年10月31日 09:47:19
56楼
接头没做好怎么让他们进行下一道工序的,也要看是普遍现象还是个别现象,一般设计10%以上的安全储备,所以只要后面加强质量控制就是
回复
kekebo1978
2013年10月31日 09:49:03
57楼
像楼主说的这个事情,在二清后下笼如桩长大于笼长增加标准笼和调节笼,它们之间的连接一般采用现场焊接或机械连接,我们一般事先做好一批接头送检,这个在灌注桩的施工现场似乎已经成为约定俗成的规矩了。
回复
liuyunhe830909
2013年10月31日 23:06:03
58楼
不要担心,从结构受力计算来看,桩基钢筋一般都是构造筋,起到对核心区砼的有效约束,不是受力筋。
回复

相关推荐

APP内打开