22楼
请问是那一本规范规定的啊?
回复
23楼
嗯,当然从风机房箱子引。(如果从应急照明箱单独出回路的话可能太浪费了)
我被审图的提过一条
地下室消防设备用房照明和其他处照明合用同一回路供电,不符合JGJ16-2008 13.9.12第4款
回复
24楼
lingyan16 发表于 2011-4-10 17:52 从风机房双电源箱引是下策,严格来说这种作法不好,把照明混到消防动力里不好,如果条件允许,最好是从附近 …嗯,和我们做法一样
回复
25楼
同意地下室的做法,当然附近没有应急照明箱体,只有从动力箱配出,尽量避免照明和动力一起配电,检修不方便
回复
26楼
由应急照明箱引出就行了
回复
27楼
犀利 可是 告诉 我为什么照明和动力 不能一个 只要满足压降 没什么不可以
回复
28楼
进来学习了!
回复
29楼
照明、动力应分开。照明应从应急照明配电箱内引来,另加装灯具本身应有蓄电池组,保证在双电源均无电的情况下,本身灯具还能点亮30分钟以上。
回复
30楼
一般接应急照明箱单独一路
回复
31楼
从风机房双电源箱引是下策,严格来说这种作法不好,把照明混到消防动力里不好,如果条件允许,最好是从附近的应急照明箱里单独设一个回路引来,当然,如果有时应急照明箱太远,或者线路过于复杂,只好从动力电源上引 ...
回复