【请教】风机房照明大家一般是从风机房双电源箱引接吗?
阁中帝子
阁中帝子 Lv.14
2011年04月10日 12:46:38
只看楼主

风机房照明大家一般是从风机房双电源箱引接吗?

风机房照明大家一般是从风机房双电源箱引接吗?
免费打赏
chenrongtao
2011年04月12日 10:00:30
12楼
动力和照明分开接是最理想的,但考虑到成本,工程量好多施工队也就这样做了,
回复
z1g2d3
2011年04月13日 07:55:22
13楼
可以这么做的
回复
liu65124358
2011年04月14日 16:25:51
14楼
如果该建筑内有火灾自动报警系统的话建议把风机房的照明纳入该防火分区的应急照明箱回路,因为规范上要求火灾事故时强点,这样方便控制。
回复
qiwenzhang
2011年04月14日 17:00:32
15楼
不建议采用风机配电箱引出照明线路。
回复
ccppm
2011年04月14日 22:00:04
16楼
按规范说,各机房的总断路器不应断掉该房间的照明,通风等基本用电,也就是说机房也应从应急照明箱或者公共照明箱接引(属于一级或二级负荷时)

但因施工困难等原因以及实际使用情况,设计中一般电梯机房、风机房、空调机房等照明电源都会就近由机房内的双电源接引,这样做的话审图基本不会提,其实这样也能满足实际需求,即机房的照明可靠供电,我也搞不明白规范为什么这么提,既不方便施工,也没有什么实际意义
回复
ontimewhq
2011年04月16日 21:49:51
17楼
这个问题比较灵活啦。
但最好还是接到本防火分区的应急照明箱里。
回复
xiangliangliang
2011年04月17日 10:54:34
18楼
从应急照明箱引出
回复
yebg
2011年04月17日 17:31:35
19楼
满足消防规范要求,这个问题可灵活处理
回复
a785985616
2012年12月17日 10:01:01
20楼
应该是的,应该满足消防要求
回复
黑铁匠
2012年12月17日 13:33:08
21楼

以前也听说过故障率比较高,不过不知道为什么高,是因为二次回路比较复杂?还是控制回路比较复杂?还是工作环境比较恶劣?
不过控制回路和二次回路都有自己的保护装置啊,检修的时候断开相应的保护开关,而不断开总开总开关,那样照明引自控制箱,是否就没有问题了?
在做地库的是否机房都比较分散,照明引自应急照明箱,确实比较麻烦,画图都麻烦,施工穿线就更麻烦了
回复

相关推荐

APP内打开