10KV变电所高压保护
wangyanfeng
2006年04月18日 08:19:23
只看楼主

请教各位: 变压器容量为1600KVA,进线电压为10KV的变电所进线端短路、过载保护用跌落式熔断器还是真空断路器。是否有具体的规范要求。谢谢!

请教各位:
变压器容量为1600KVA,进线电压为10KV的变电所进线端短路、过载保护用跌落式熔断器还是真空断路器。是否有具体的规范要求。谢谢!
免费打赏
zyx200604@co163
2006年04月20日 21:32:37
12楼
如果单纯考虑变压器短路、过载保护,用熔断器加负荷开关就可以达到保护的目的.而且价格比较低。
回复
lxwjf123
2006年04月20日 21:56:25
13楼
当然采用真空断路器,现在的设计潮流都趋向于真空断路器
,而且维护也方便啊,跌落式熔断器虽然价格便宜但容易出故障呀,
而且常言说的好,便宜没好货嘛~!
回复
zhangjiangec
2006年04月20日 22:28:19
14楼
采用真空断路器,1600KVA的变压器需要温度和瓦斯保护,用负荷开关加熔断器保护会存在保护动作的问题,如果从继电保护的角度讲,只能采用真空断路器!
回复
mjbox6
2006年04月21日 14:02:57
15楼
熔断器加负荷开关就可以达到保护的目的
回复
dqzhuanjia
2006年04月21日 14:09:11
16楼

你看一下技术措施,有明确的规定。还让我告诉你在哪一页吗?抽时间你应该学习一下。
回复
lwei020420
2006年04月21日 14:13:53
17楼
要采用真空断路器,1600KVA的变压器高压侧应该有进线柜、计量柜。楼主的问题应与当地供电部门联系。
回复
weijiangpeng2000
2006年04月21日 18:37:25
18楼
当然用真空断路器!!!
回复
szhwz
2006年04月22日 12:49:10
19楼
变压器容量为1600KVA,进线电压为10KV的变电所进线端短路、过载保护用跌落式熔断器还是真空断路器。你所提的问题有点含糊,10KV的变电所进线端短路即进户电缆线侧短路。过载保护要看地区,有的采用跌落式熔断器.有的开闭所采用
带撞击的熔断器(跳负荷开关)。如对变压器容量为1600KVA应采用真空断路器和二次辅助回路的保护。
回复
yangruilong8
2006年04月24日 18:06:26
20楼
对于超过800kVA的变压器,要求配备相应的非电量保护,所以必须有相应的继电保护。建议采用断路器!
回复
zrl007
2006年04月25日 16:15:41
21楼
如果是1250KVA以下的负荷,建议使用负荷开关加熔断器,这个保护性能好于断路器,可以在短路电流出现30ms内开断短路线路 ,而且价格要便宜.
回复

相关推荐

APP内打开