这3片剪力墙能改为C45剪力墙吗?
terence
terence Lv.12
2011年04月09日 11:53:41
只看楼主

如题,地上33层,户型甲方不让改,就要2800mm洞口,地上一二层轴压比大于0.60,故局部改为C45砼,其它的墙还是C40砼,这样做行吗?哪位高手遇到此类似问题,如何解决,不吝赐教。

如题,地上33层,户型甲方不让改,就要2800mm洞口,地上一二层轴压比大于0.60,故局部改为C45砼,其它的墙还是C40砼,这样做行吗?
哪位高手遇到此类似问题,如何解决,不吝赐教。

未命名.JPG

免费打赏
digital8008
2011年04月11日 22:48:51
12楼
翼缘厚度增加100可以吗
回复
xinshidaijianyi
2011年04月12日 09:21:43
13楼
加宽啊,或者整个提高本层混凝土强度等级,也没多少钱
回复
whm662
2011年04月12日 11:32:22
14楼
设计只是设计,施工只管施工。设计不管施工。怎么办?
回复
戴维斯
2011年04月12日 11:40:52
15楼
1. 阳台门2800是不是太大了,可以改小点;
2. 墙厚可以增加
回复
newlt_179
2011年04月12日 14:54:33
16楼
地上33层,就这3片墙轴压比不够吗?工程在几度区啊?
如果墙厚200到底,有可能会有小墙肢轴呀比不足,墙肢配筋偏大,连梁或框架梁钢筋配不下等等问题,检查下,尤其十五层以下的.
回复
xiaofaduo
2011年04月12日 15:44:08
17楼
没什么好想的,加厚墙体,或者提混凝土标号,33层的住宅,地上一二层C45很正常,加厚也合理,毕竟是底部加强区,就是千万不要同一层墙搞两个标号,施工容易搞错。
回复
ywfzbp
2011年04月12日 16:00:38
18楼
局部加混凝土强度不现实,简单的方法就是加厚下面水平翼墙
回复
lvxg2000
2011年04月12日 16:25:39
19楼
加厚墙体不是很好么?
回复
wangjue0527
2011年04月12日 17:01:29
20楼
同意楼上的,加大墙厚
回复
鲁忠仁
2011年04月12日 19:56:48
21楼
两个办法:
1.如果可能,墙长加长(比加厚好些)
2.砼强度加大,只是施工需仔细一些。但也是可行的。
回复

相关推荐