这3片剪力墙能改为C45剪力墙吗?
terence
terence Lv.12
2011年04月09日 11:53:41
只看楼主

如题,地上33层,户型甲方不让改,就要2800mm洞口,地上一二层轴压比大于0.60,故局部改为C45砼,其它的墙还是C40砼,这样做行吗?哪位高手遇到此类似问题,如何解决,不吝赐教。

如题,地上33层,户型甲方不让改,就要2800mm洞口,地上一二层轴压比大于0.60,故局部改为C45砼,其它的墙还是C40砼,这样做行吗?
哪位高手遇到此类似问题,如何解决,不吝赐教。

未命名.JPG

免费打赏
cadxzhou
2011年04月10日 09:45:28
2楼
同一层的剪力墙不宜采用不同强度等级的混凝土,这样施工时容易搞错,万一错了,很难发现,即使发现了很难补救。
回复
x1xqq
2011年04月10日 10:48:40
3楼

这几片墙三层以下厚度增加个50不可以吗?
回复
mkvedsvuyi
2011年04月10日 12:40:36
4楼
楼上言之有理,墙体加厚或加型钢看是否可行
回复
zrxj1205
2011年04月10日 13:22:29
5楼
很同意2楼说的,施工中很容易出错的,可不可以加大墙厚呢
回复
huangluobeyond
2011年04月11日 15:29:20
6楼
肯定不好了。万一施工搞错了,补救的机会都没有。如果是控制轴压比,那么加宽厚度就行了。
回复
gitarfans
2011年04月11日 16:05:49
7楼
这不很正常吗,甲方要大洞,你就给他弄高强。不然加墙厚,你还得重新画图,支持你!
回复
chaozhongma
2011年04月11日 16:54:06
8楼
支持一下
回复
spark124
2011年04月11日 17:38:06
9楼
恩,同意加厚墙的做法,看看功能上有啥别的要求没
回复
asskicker
2011年04月11日 18:33:40
10楼
感觉加墙厚应该是最可取的
回复
changkongwuxian
2011年04月11日 21:30:45
11楼
往阳台加厚好了,没影响
回复

相关推荐