如题,地上33层,户型甲方不让改,就要2800mm洞口,地上一二层轴压比大于0.60,故局部改为C45砼,其它的墙还是C40砼,这样做行吗?哪位高手遇到此类似问题,如何解决,不吝赐教。
如题,地上33层,户型甲方不让改,就要2800mm洞口,地上一二层轴压比大于0.60,故局部改为C45砼,其它的墙还是C40砼,这样做行吗?
哪位高手遇到此类似问题,如何解决,不吝赐教。
2楼
同一层的剪力墙不宜采用不同强度等级的混凝土,这样施工时容易搞错,万一错了,很难发现,即使发现了很难补救。
回复
3楼
这几片墙三层以下厚度增加个50不可以吗?
回复
4楼
楼上言之有理,墙体加厚或加型钢看是否可行
回复
5楼
很同意2楼说的,施工中很容易出错的,可不可以加大墙厚呢
回复
6楼
肯定不好了。万一施工搞错了,补救的机会都没有。如果是控制轴压比,那么加宽厚度就行了。
回复
7楼
这不很正常吗,甲方要大洞,你就给他弄高强。不然加墙厚,你还得重新画图,支持你!
回复
8楼
支持一下
回复
9楼
恩,同意加厚墙的做法,看看功能上有啥别的要求没
回复
10楼
感觉加墙厚应该是最可取的
回复
11楼
往阳台加厚好了,没影响