这3片剪力墙能改为C45剪力墙吗?
terence
terence Lv.12
2011年04月09日 11:53:41
只看楼主

如题,地上33层,户型甲方不让改,就要2800mm洞口,地上一二层轴压比大于0.60,故局部改为C45砼,其它的墙还是C40砼,这样做行吗?哪位高手遇到此类似问题,如何解决,不吝赐教。

如题,地上33层,户型甲方不让改,就要2800mm洞口,地上一二层轴压比大于0.60,故局部改为C45砼,其它的墙还是C40砼,这样做行吗?
哪位高手遇到此类似问题,如何解决,不吝赐教。

未命名.JPG

免费打赏
kakaon1
2011年04月12日 21:44:52
22楼
墙体加厚可行
回复
xdq999
2011年04月13日 09:18:43
23楼
这个问题很简单,要么全层提高混凝土强度,要么加厚这几片墙
回复
zsonic1
2011年04月13日 10:42:25
24楼
加厚房间不是有坎了,为了去坎,墙就得砌厚,房间的可用面积也小了,索性全层加成c45,高一个标号的混凝土多不出多少钱,估计比请某些领带吃顿饭便宜!
回复
minghe-1983
2011年04月13日 15:31:08
25楼
整体提高混凝土等级呀
回复
d82286341
2011年04月13日 16:36:40
26楼
底层剪力墙是要加强的。可以把剪力墙加厚
回复
lqswudi
2011年04月13日 17:34:36
27楼
局部加强我也做过,在图纸上一定要
表示清楚,
最好能加墙厚
回复
bxzyh
2011年04月13日 17:41:55
28楼
C40以上混凝土强度容易裂缝,建议加厚度
回复
xieyixie
2011年04月13日 18:57:03
29楼
我也感觉加墙厚
回复
abcd00001111
2011年04月14日 13:19:55
30楼
加墙厚吧,效果明显,而且不要太掐着点弄啦
回复
喻栋
2011年04月15日 11:30:52
31楼
增加墙厚是好方法,标号要不全部提高,不宜提高单片的墙肢,施工中出现混淆无法补救
回复

相关推荐

APP内打开