请问一27米戊类灯饰厂房需要设置消防水池泵房吗?

请问一27米戊类灯饰厂房需要设置消防水池泵房吗?
免费打赏
tylandy1
2011年04月11日 09:32:34
2楼
为什么没人回答呢,哪位大侠可以帮助下我啊
回复
shenwenling1
2011年04月11日 09:57:03
3楼
8.3.1注:耐火等级为一、二级戊类厂房(仓库)可不设室内消火栓?
回复
shenwenling1
2011年04月11日 09:57:40
4楼
室外0.1mpa 即可。
回复
waternow
2011年04月11日 11:39:31
5楼
要设置消火栓的,配套的水池泵房屋顶水箱也要(可以直接吸水的就不用水池了)。
27m,算高层了,根据GB50016-2006 表8.4.1和表8.4.1注1取用水量。
至于8.3.1那条是指一二类单层、多层的可以不设,高层还是要设置的
回复
shenwenling1
2011年04月11日 12:54:48
6楼
多层是指24米?24米一下是不是就可以了。多亏你看到了,要不我要负责了。我当初做过一个戊类,开始建筑说耐火等级3 级。后来和建筑专业商量一下,改成二级,就没再设消火栓。你是不是也可以商量一下,改为24米呢?
回复
tylandy1
2011年04月20日 10:46:15
7楼
感谢,我后来是这么做的,水压计算过实在是不能满足
回复
shenwenling1
2011年04月20日 14:15:50
8楼
多亏你们讨论,下次记住了,要不然我要违反强条了。
回复
lweiwei_2009
2014年06月19日 15:46:34
9楼
谢谢分享
回复
马戈
2014年06月19日 16:09:22
10楼
要设置消火栓的,配套的水池泵房屋顶水箱也要(可以直接吸水的就不用水池了)。
27m,算高层了,根据GB50016-2006 表8.4.1和表8.4.1注1取用水量。
至于8.3.1那条是指一二类单层、多层的可以不设,高层还是要设置的