2楼
为什么没人回答呢,哪位大侠可以帮助下我啊
回复
3楼
8.3.1注:耐火等级为一、二级戊类厂房(仓库)可不设室内消火栓?
回复
4楼
室外0.1mpa 即可。
回复
5楼
要设置消火栓的,配套的水池泵房屋顶水箱也要(可以直接吸水的就不用水池了)。
27m,算高层了,根据GB50016-2006 表8.4.1和表8.4.1注1取用水量。
至于8.3.1那条是指一二类单层、多层的可以不设,高层还是要设置的
回复
6楼
多层是指24米?24米一下是不是就可以了。多亏你看到了,要不我要负责了。我当初做过一个戊类,开始建筑说耐火等级3 级。后来和建筑专业商量一下,改成二级,就没再设消火栓。你是不是也可以商量一下,改为24米呢?
回复
7楼
感谢,我后来是这么做的,水压计算过实在是不能满足
回复
8楼
多亏你们讨论,下次记住了,要不然我要违反强条了。
回复
9楼
谢谢分享
回复
10楼
要设置消火栓的,配套的水池泵房屋顶水箱也要(可以直接吸水的就不用水池了)。
27m,算高层了,根据GB50016-2006 表8.4.1和表8.4.1注1取用水量。
至于8.3.1那条是指一二类单层、多层的可以不设,高层还是要设置的
回复