给水管道比例式减压阀
石头城
石头城 Lv.3
2011年04月08日 21:28:43
只看楼主

这是我现在做的工程的比例式减压阀的设置问题,这两组减压阀设置在同一根立管上,请问这样设置合理吗,第一组并联P1=0.6MPa,P2=0.2MPa,第二组并联P1=0.51MPa,P2=0.17MPa,P1,P2分别是什么意思,一根立管设置这两组合适吗?我是学暖通的,第一次做水,请大家指教。这几天太忙,没来得及上网,把系统图发上来了,这几天才看到标准图集01SS105,准备按68页安装,请大家指正。

L}{`Z){M37MOZ6(XDI(DU)7.jpg (_2DA~DRG~%6]S%DV~7P[4B.jpg


这是我现在做的工程的比例式减压阀的设置问题,这两组减压阀设置在同一根立管上,请问这样设置合理吗,第一组并联P1=0.6MPa,P2=0.2MPa,第二组并联P1=0.51MPa,P2=0.17MPa,P1,P2分别是什么意思,一根立管设置这两组合适吗?我是学暖通的,第一次做水,请大家指教。

这几天太忙,没来得及上网,把系统图发上来了,这几天才看到标准图集01SS105,准备按68页安装,请大家指正。

[ 本帖最后由 shilichang8408 于 2011-4-27 21:31 编辑 ]

(_2DA~DRG~%6]S%DV~7P[4B.jpg


L}{`Z){M37MOZ6(XDI(DU)7.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
zhaojian8610
2011年04月08日 22:49:43
2楼
等待高手解答~~
回复
chqgood
2011年04月11日 10:56:02
3楼
等待高手解答~~等待高手解答~~
回复
artemis93
2011年04月11日 11:05:29
4楼
这样做可以,但是减压阀前后不加阀门的话以后维修起来怎么办?
回复
tianya88888888
2011年04月11日 11:14:00
5楼
2个地方有问题!1 减压阀并联,相当于一用一备而已,不能起到串联减压的效果
2.水表垂直安装,水流方向错误
回复
zt_email
2011年04月11日 11:14:49
6楼
楼主能不能发个完整的系统原理图看看,感觉有点……
呵呵,无图无真相
回复
jianhua4350
2011年04月11日 11:16:54
7楼
这样做可以啊
接的减压阀,是一备一用,但前后还要有过滤器、阀门之类的
P1是阀前压力,P2是阀后
回复
fetal_love
2011年04月11日 11:29:10
8楼
j减压阀的安装看01SS105,
另外系统图不完整,减压阀的管段不要设配水点。具体可以看看相关书籍的教程。
回复
a-mei
2011年04月11日 13:39:13
9楼
这个直接在楼层那设置支管减压阀就可以吧。很小的
回复
xuxudodo
2011年04月11日 14:42:46
10楼
这样做不好,图看着也有点怪
回复
慈悲
2011年04月11日 15:08:54
11楼