《建筑结构荷载规范》表4.1.1第11项消防疏散楼梯是指当人流可能密集时的楼梯,一般指公共建筑和高层建筑中使用 的楼梯。其荷载取值一般不小于3.5kN/m2,多层住宅楼梯活荷载可取2.0kN/m2

《建筑结构荷载规范》表4.1.1第11项消防疏散楼梯是指当人流可能密集时的楼梯,一般指公共建筑和高层建筑中使用 的楼梯。其荷载取值一般不小于3.5kN/m2,多层住宅楼梯活荷载可取2.0kN/m2
免费打赏
小盒子
2015年09月10日 10:17:53
22楼
安乐乐乐 发表于 2015-5-25 14:29 3.5是什么意思??很不懂,刚出来的学生,前辈多多指教,3.5KN 1平方米 代表什么意思!!!是啊 3.5kN/m2
回复
筹梦
2016年04月14日 16:10:33
23楼
我一直取恒7.5,活3.5,看到你们讨论,感觉是大了一点,整体计算还是取2.0合理,