关于电控柜的问题
chenhoujianqq
2011年04月08日 09:30:14
只看楼主

请教大家 电控柜是否需要3C认证,此电控柜是一脱水机配套的。其中在查验的时候,发现了些问题,请大家指点

请教大家
电控柜是否需要3C认证,此电控柜是一脱水机配套的。其中在查验的时候,发现了些问题,请大家指点

DSC08311.JPG


DSC08308.JPG


DSC08312.JPG


DSC08329.JPG


DSC08334.JPG


DSC08331.JPG


DSC08328.JPG

免费打赏
yanq521
2011年04月08日 13:52:42
2楼
回复
anhuidiangong
2011年04月08日 16:16:42
3楼
接地排可以不要用绝缘支撑。备用芯要套字码管并包好头。柜门要加黄绿接地线。熔断器要有功能标签。可能你二次回路有电阻,可以在端子排上加上。端子排质量可能不好,用凤凰端子要好一些。
回复
chenhoujianqq
2011年04月08日 21:30:55
4楼
厂家说那电阻是调试电阻,只是忘记去掉了。那像这类电控柜是否要3C认证,谢谢了
回复
姜振祥
2011年04月08日 21:39:49
5楼
你这过做3C也没有吧 不是那些国标柜啊 是自动化的柜子吧 没有3C啊
回复
chenhoujianqq
2011年04月11日 20:51:25
6楼
柜子里装的是控制设备,如变频器和PLC,不知道是不是属于自动化的柜子。如果属于的话,为什么说没有3C认证。由于其制造工艺粗糙,感觉不是很好。
回复
chenhoujianqq
2011年04月11日 21:01:58
7楼
之前参观过同为此脱水机配套的电控柜,只是生产厂家不同,但之前那台工艺比现在这台好多了,所以现在我有诸多疑问。柜门接地没接,不知可否算是一遗漏还是出厂时就是这么安装的。厂家答复说,到时会派人再把地线连接上,不知大家对于此解释,有什么看法
回复
z1g2d3
2011年04月12日 06:47:17
8楼
应该是要的吧
回复
tyrone3000
2013年09月22日 21:15:12
9楼
安全是必须要做的,即使没认证,也得做好
回复
yangping_nj
2013年09月24日 09:14:31
10楼
需不需要3C 看柜子的执行标准,你这个我看像执行的GB/T3797 无需3C认证。现在有3C要求的主要是GB7251.3 .1 ,以及电容柜GB/T15576 。