关于报警控制器的位置?
a33004026
a33004026 Lv.2
2006年04月17日 14:50:42
来自于防雷减灾
只看楼主

二类小高层如果没有消控室那么火灾报警控制盘放在什么地方合适?还有我觉得建筑设计防火规范上对于非高层建筑是否需要设报警系统说的太笼统,有些工程很难确定是否需要设 报警,不知道各位高手怎样处理? 谢谢指教

二类小高层如果没有消控室那么火灾报警控制盘放在什么地方合适?还有我觉得建筑设计防火规范上对于非高层建筑是否需要设报警系统说的太笼统,有些工程很难确定是否需要设 报警,不知道各位高手怎样处理? 谢谢指教
免费打赏
流春
2006年04月17日 15:03:17
2楼
放在值班室里,也就是有人管理的地方
回复
a33004026
2006年04月17日 15:06:21
3楼
有时候建筑施工图上没有值班室之类有人值班的房间,放在走廊或者其他地方行不行呢?
回复
流春
2006年04月17日 15:18:49
4楼
没人看管,消防报警就失去意义了
回复
sidangpeng-8301
2007年11月01日 23:18:03
5楼
放在保安那里就好了?着是不成文的规定?

回复
lixinwei
2008年08月19日 20:56:02
6楼
放区域报警,一个小区怎么也的有总的消控室,在那再集中报警.
回复
suchenp
2008年08月20日 12:28:19
7楼
放在门卫里,也就是有人管理的地方
回复
zcliang_007
2008年08月31日 14:41:37
8楼
放在值班室里,也就是有人管理的地方。。。:)
回复
zk66178824
2008年09月01日 17:02:43
9楼
是啊
放在有人值班的地方撒!~
回复
sddz2000
2008年09月02日 14:04:13
10楼
一般一个住宅小区设一个消防控制中心(包括监控、消防、安保),单个楼设一个区域报警器,区域报警器可安装在走廊内或入口处
回复

相关推荐