我想说说我对于构造的困惑~~在混凝土规范里我的理解是满足计算要求的前提下 由于抗震要求和一些未知的不利情况 规范要求仍然要满足的一些措施~~比如非固端的梁配筋 支座处上部钢筋要大等于底部的1/4可是根据计算 就算完全固端也不需要那么多啊~~~无语中~~~可是有些时候构造的定义却是受力较小处一种比正常要求低的措施。比如在预埋件的图集里我看到一个构造预埋件它的锚固长度要小于前面的。到底构造要求是个什么东西呢? 它的依据又是什么,如果计算能过的话能不能放弃构造要求呢?
我想说说我对于构造的困惑~~
在混凝土规范里我的理解是满足计算要求的前提下 由于抗震要求和一些未知的不利情况 规范要求仍然要满足的一些措施~~比如非固端的梁配筋 支座处上部钢筋要大等于底部的1/4可是根据计算 就算完全固端也不需要那么多啊~~~无语中~~~
可是有些时候构造的定义却是受力较小处一种比正常要求低的措施。比如在预埋件的图集里我看到一个构造预埋件它的锚固长度要小于前面的。
到底构造要求是个什么东西呢? 它的依据又是什么,如果计算能过的话能不能放弃构造要求呢?
2楼
跑题了,我主要想知道的是在预埋件锚固中如何判断是按构造锚固还是上面的表~~
回复
3楼
我也想知道,希望高人解答,我刚开始做混凝土!
回复
4楼
第10.9.4条 预埋件的受力直锚筋不宜少于4根,且不宜多于4层;其直径不宜小于8mm,且不宜大于25mm。受剪预埋件的直锚筋可采用2根。
预埋件的锚筋应位于构件的外层主筋内侧。
第10.9.5条 受力预埋件的锚板宜采用Q235级钢。直锚筋与锚板应采用T形焊。当锚筋直径不大于20mm时,宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6mm和0.5d(HPB235级钢筋)或0.6d(HRB335级、HRB400级钢筋),d为锚筋直径。
第10.9.6条 锚板厚度宜大于锚筋直径的0.6倍。受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8,b为锚筋的间距(图10.9.1)。锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于2d和20mm。
对受拉和受弯预埋件,其锚筋的间距b、b1和锚筋至构件边缘的距离c、c1,均不应小于3d和45mm(图10.9.1)。
对受剪预埋件,其锚筋的间距b及b1不应大于300mm,且b1不应小于6d和70mm;锚筋至构件边缘的距离c1不应小于6d和70mm,b、c不应小于3d和45mm(图10.9.1).
第10.9.7条 受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于本规范第9.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度;当锚筋采用HPB235级钢筋时,尚应符合本规范表9.3.1注中关于弯钩的规定。当无法满足锚固长度的要求时,应采取其他有效的锚固措施。
受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15d,d为锚筋的直径。
以上是构造要求.
回复
5楼
嗯,就是说所有预埋件设计只要满足以上构造要求 其他图集里的就不用考虑了吧 谢谢~!
回复