供电系统:TN-C-S干线:母线问题:从母线插接箱至照明配电箱零线,接地线存在电流。三相电流160A,三相相电压230V,零线80A,接地线8A。请教过本市一建筑大学老师说:原因可能是因为电压不平衡或者接地线有问题造成,经过测量,这些问题都不存在......请教各位高手,故障原因到底出在哪里?本人QQ407789489
供电系统:TN-C-S
干线:母线
问题:从母线插接箱至照明配电箱零线,接地线存在电流。三相电流160A,三相相电压230V,零线80A,接地线8A。
请教过本市一建筑大学老师说:原因可能是因为电压不平衡或者接地线有问题造成,经过测量,这些问题都不存在......
请教各位高手,故障原因到底出在哪里?本人QQ407789489
42楼
零线有电流,这个大家都知道为什么。
但是地线有电流,我也来猜猜:除了前面各位大侠所说的情况之外,会不会是地线在敷设时,和相线缠绕在一起了,缠绕的多了,就产生了感应电流?
回复
43楼
................................
[
本帖最后由 orchid9993 于 2008-12-15 11:31 编辑 ]
回复
44楼
同意34楼的说法,
在单相照明系统中,真正做到三相平衡是很困难的,因为不可能将全部的单相负平均分配到三相中去,而且就算你真的做到平均分配了,但也会随着用电设备的使用时间等因素影响的,所以零线就肯定会有电流通过的。
但地线也有电流通过,我想可能有两种情况,一种是用电设备漏电,但楼主没有说开关跳闸,所以不会是漏电,第二种可能就是把地线当成零线接了,这样的就原本通过零线的电流就从地线流走了,也间接造成零线电流过大,
以上是我的意见,有不同意见的请提出,我的QQ是29131770
回复
45楼
肯定是零地线没接好或位置不对
回复
46楼
测相位角了吗?负载不会是白炽灯吧?
照明箱出PE干吗?接什么地方?
回复
47楼
应该是照明引起的,安装工人在接灯的时候不会考虑三相是不是平衡,自己怎么方便怎么接!
回复
48楼
请进我们的电气交流群吧
这里面有高手9014787
回复
49楼
判断PE线中的电流是何种电流时,不是根据电流的大小判断,而是采取断电\量电压等方法来判断.
如果在断开相线后PE线的电流就消失,那么此电流可能是漏电电流或者是工作电流.此时应在断电的情况下测量每根相线(包括N线)对地的绝缘电阻及电气设备的绝缘电阻.若绝缘良好,则PE线中的电流不是漏电电流;若绝缘不良,则PE线中就存在漏电电流.
在断电的情况下,再检查PE线和N线是否接错或者短路.若接错线或者短路,PE线中就会产生工作电流.
断开PE线,测量PE线和PE排之间的电压也是一个很好的方法.若测出的电压接近220V,则PE线中的电流为漏电电流或者是工作电流;若电压很低,则PE线中的电流不是漏电电流,也不是工作电流,它是散杂电流或者PE线两端的地电位有差异而引起的.
断开PE线周围的直流电源后,PE线中的电流如果消失,则PE线中的电流为散杂电流;若仍旧存在,则为PE线两端的地电位有差异而引起的.
采取测量电压法必须注意安全.一般只在断定此电流并非漏电或者并非工作电流时,方可采取测量电压法来判断PE线中的电流为何种电流.
回复
50楼
就是三相不平衡嘛,PEN干线末端对地有大的电位差,所以就
回复
51楼
1、PE线是接地的,有感应电可以采用重复接地,一段一段的测量,看电流出自哪里?
2、看看电压是多少?
回复