那断路器与电动机之间的导线载流量如何选择??
henganan
henganan Lv.2
2011年04月07日 21:14:20
来自于断路器
只看楼主

接于电动机前的断路器的额定电流应是电动机额定电流的3倍上下,那断路器与电动机之间的导线载流量如何选择??是不是应该大于断路器的额定电流?还是2倍的电动机额定电流就行了?[ 本帖最后由 henganan 于 2011-4-7 21:52 编辑 ]

接于电动机前的断路器的额定电流应是电动机额定电流的3倍上下,那断路器与电动机之间的导线载流量如何选择??是不是应该大于断路器的额定电流?还是2倍的电动机额定电流就行了?

[ 本帖最后由 henganan 于 2011-4-7 21:52 编辑 ]
binhuashejiyuan
2011年04月07日 22:40:27
2楼
断路器是保护线路和电机的,得起到保护作用,主要看怎么整定了。断路器的动作电流要小于等于线路允许电流的4.5倍左右(对于瞬时及短延时保护而言)
回复
henganan
2011年04月07日 22:43:07
3楼
在物业服务公司做技术人员,能把电气这行学精吗?
大哥大姐们,谁能告诉我。。。
回复
comeon2012
2011年04月07日 22:43:49
4楼
根据计算电流来选择断路器,然后根据断路器的额定电流以及相关参数来选择电动机的供电电缆。
回复
henganan
2011年04月07日 22:48:02
5楼
谢谢,那对于长延时动作电流的最大值呢,它与导线的关系是怎样的?(在负载是三相电动机时)
回复
henganan
2011年04月07日 22:50:51
6楼
哦,看来导线的选择也要考虑启动电流了
回复
nanhu006
2011年04月08日 08:42:17
7楼
这还真没搞懂,平时只考虑断路器与电缆的额定电流,以及断路器与电机的启动电流,有没有高手来指点一下。也想了解。
回复
zcy_2010
2011年04月08日 14:01:51
8楼
根据计算电流选就可以了,没有必要考虑太多
回复
zcy_2010
2011年04月08日 14:02:27
9楼
还有就是电压降了
回复

相关推荐

APP内打开