关于新风的计算问题一直以来困扰着我,好像有几种算法,但哪种是正确的我一直搞不清楚,我做的都是VRV系统,用的有全热交换器,还有新风机。请教大师傅们指点迷津!
关于新风的计算问题一直以来困扰着我,好像有几种算法,但哪种是正确的我一直搞不清楚,我做的都是VRV系统,用的有全热交换器,还有新风机。请教大师傅们指点迷津!
2楼
新风不都是按人来算的吗,每人去多少新风量/h.
回复
3楼
新风的组成是:房间渗透风量,保持正压所需的风量,排风风量,还有我想不起来了,也有按每个最小风量来算,也有按系统总风量的10%来计,具体看哪个方便了。
回复
4楼
最小新风量由下来确定:最小新风量G=MAX(G1,G2,G3)
其中G1为局部排风量和维持正压所需渗透风量之和
G2为满足卫生要求的风量
G3为0.1G送
回复
5楼
谢谢大家的指点,我以前都是按照面积/1人占多少平方*每人新风量标准,但是如果层高很高是不是就得按照立方来算?
回复
6楼
完全正确。
回复