本人在搞一设计 先建筑 后结构甲方的任务书写的是 要求做框架结构的职工宿舍楼但层高只有2.9米我在进行建筑设计时 发现框架结构 层高只有2.9米减去楼板厚 100 就只剩下 2.8米了柱距最起码有6米 梁高为柱距的8 到12 分之一也就是说梁高在600左右那么就有500的梁要露出来梁宽肯定不是240的 这样的话 墙上凸出一道梁 是很丑的多出来的宽度在50左右关键是净高过小
本人在搞一设计 先建筑 后结构
甲方的任务书写的是 要求做框架结构的职工宿舍楼
但层高只有2.9米
我在进行建筑设计时 发现
框架结构 层高只有2.9米
减去楼板厚 100 就只剩下 2.8米了
柱距最起码有6米 梁高为
柱距的8 到12 分之一
也就是说梁高在600左右
那么就有500的梁要露出来
梁宽肯定不是240的
这样的话 墙上凸出一道梁 是很丑的
多出来的宽度在50左右
关键是净高过小
解决方案
加大层高 我想加大到3.6米
本人是新手 向各位高手请教
谢谢
坦白的说 对于职工宿舍楼 我更偏向砖混结构
2楼
自己顶顶
大家进来说说啊
谢谢了
回复
3楼
层高加大那么多,造价提高很多呀。宿舍2.9米层高正常。梁突出没关系。其实也不需要600梁高。如果柱网过大可以增加柱子调整
回复
4楼
如果地震烈度在7度以下或层数不多可以考虑砖混
回复
5楼
砖混的还是少做点,以后的话肯定要淘汰的,对地震作用太敏感
回复
6楼
谢谢回答了啊 我就是觉得层高小了
而梁高又大 在墙上凸出来 很丑的
我的想法是为了降低梁高
在配筋的时候多配钢筋
本人是新手
欢迎大家进来讨论 谢谢了
回复
7楼
你说的宿舍层高 没有必有搞那么大
我也是这样认为的
我这是内廊式对称框架楼
至于你说的多配些柱子
横向的话 我只能配3颗
配多了就成4颗了 即走廊两边各一颗
这肯定是划不来的啊
所以柱距基本上就不能改了
高手进来说说啊
谢谢
回复
8楼
内廊式对称框架楼,三排柱,即两跨,应不是等跨的,2.9米层高,主要是内廊梁底静高的问题,按此来确定层高.
回复
9楼
框架结构,墙顶框架梁凸出墙面,必须的
回复
10楼
首先,要确定每间宿舍居住的人数,即要放几张床,单层床还是双层床.如果单层,2.9m肯定没问题,如果双层,至少要3.6m层高;
再者,是每侧各放两张床还是单边放两张床,决定开间尺寸,如果双边放,开间至少3.6m~3.9m,柱距要7.2~7.8m,如果单边放,3
m可以,柱距6m,
如果做框架结构,柱梁凸出墙面是难免的,加之是宿舍,对使用影响的要求不会很高,没有问题的;除非减小柱距,可以相应减小梁截面,但不经济,也没哪个必要.
回复
11楼
嗯 谢谢以上网友
的回复
回复