求教,雨水管要安装在钢柱内
laolaolu
laolaolu Lv.2
2006年04月16日 21:14:54
只看楼主

本人刚遇到一个工程,要将DN200的雨水管安装在钢柱内.柱底要开孔将雨水管伸出.问题是孔洞要怎样开,开了洞必定破坏钢柱.钢柱直径900,要开260的洞必将影响柱的承重能力!该钢结构有三层高啊!苦恼!

本人刚遇到一个工程,要将DN200的雨水管安装在钢柱内.柱底要开孔将雨水管伸出.问题是孔洞要怎样开,开了洞必定破坏钢柱.钢柱直径900,要开260的洞必将影响柱的承重能力!该钢结构有三层高啊!苦恼!
免费打赏
heijindishi
2006年04月16日 21:40:36
2楼
问问结构的,他们说不能开就不能开
回复
撒了个旦
2006年04月17日 14:16:54
3楼
如果你是施工单位的话,很好办,由设计下图纸或设计变更,按图纸施工就OK;如果是设计的话,也很容易 ,改方向或通过结构在开孔处加加强筋板。
回复
nanming
2006年05月27日 12:34:20
4楼
这样布置雨水管是常见的做法。可不在柱上开孔。伸入到基础内,然后到排水沟。
回复
suntuolin
2006年05月27日 13:58:29
5楼
楼上的方法比较的可行,就是在基础施工的时候比较的麻烦是真的。我们这里就这样作过。
回复
peakye
2006年05月28日 14:33:52
6楼


我也觉得这样做比较合理