【请教】大家帮忙给看下双速风机高速送不上怎么回事?
lijiafeng082
2011年04月06日 10:27:29
只看楼主

现状:双速风机低速能送上。几秒钟后接触器跳开。高速按起动按钮,控制线路的1P断路器跳开,摘下负荷,低速、高速接触器正常吸合。热继电器下端都有电源。控制柜至电机电源线用万用表测无短路情况。如何判定双速电机相间短路。

现状:双速风机低速能送上。几秒钟后接触器跳开。
高速按起动按钮,控制线路的1P断路器跳开,摘下负荷,低速、高速接触器正常吸合。热继电器下端都有电源。控制柜至电机电源线用万用表测无短路情况。如何判定双速电机相间短路。
lijiafeng082
2011年04月06日 10:36:48
2楼
高速的停止按钮(时开时闭——大不了送不上,感觉影响不大)
回复
lijiafeng082
2011年04月06日 10:38:18
3楼
不缺项,接法均正确
回复
zhuht327
2011年04月06日 10:49:58
4楼
用兆欧表测量一下电机接线端子对地及端子之间的绝缘,即可测量电机是否匝间短路。
回复
a13901458888
2011年04月06日 11:02:10
5楼
有没有调相序啊?
回复
liuxingxing111111
2011年04月06日 15:22:23
6楼
不是断路器跳而是接触器跳,会不会是接触器选小了或者接触器内部进有杂物
回复
hqshqs888
2011年04月06日 19:25:10
7楼
多大功率风机,不用问,问题出在热整定值上,按风机PJS的1.25倍电流调整热继整定值,不然一开就保护断电!
回复
dianqipanli
2011年04月06日 19:25:44
8楼
叙述的有点乱;低速正常,几秒钟接触器跳开,何意?是人为断开吗?不然怎么是低速能送上呢?
控制线路1P断路器跳开,控制线路是指整个双速风机线路还是接触器控制的回路专门设的断路器?如果是整个回路,似乎不会用1P断路器吧?
如果是控制回路的断路器跳,应该是控制回路接线有问题,但是就不应该摘掉负荷后正常。
如果是低速正常,高速断路器动作,跳的应该是主电路的才对。(不应该是1P的)
如果属实动作的是主回路,应该是断路器选用错了,没有选用电机所用的(D),而是选用照明型的了(C)。
回复
hqshqs888
2011年04月06日 19:29:31
9楼
双速风机属动力部分,哪有用单极的
回复
hqshqs888
2011年04月06日 19:34:24
10楼
控制回路有没问题,拆下接线端子上的输出电源线,断开风机电源直接手动开启就清楚了!拆线注意相序做好标识,不然你又得重新调整相序了!
回复
lijiafeng082
2011年04月06日 20:16:27
11楼
麻烦大家了,今天我又去了,用兆欧表测了6根电源线的绝缘和对地,电机定子绕组对地。均没有问题,之后又借了一个数字的万用表,U1-V1=0.12
V1-W1=0
U1-W1=0.12
W2-V2=0.12
V2-U2=0.12
W2-U2=0
绕组相间短路了。
回复