我是做结构设计的,也做过工程管理,现在做的一个工程,我发现了一个不好解决的问题,就是框架结构的填充墙的拉接筋预埋问题,很不理想,而且施工对结构破坏严重,看看图片就知道了,不知道现在的好的施工方法是什么,有时设计是清水混凝土,不进行抹灰的,这种做法很影响外管,如果各位仁兄有好的施工方法,请告知,谢谢。
我是做结构设计的,也做过工程管理,现在做的一个工程,我发现了一个不好解决的问题,就是框架结构的填充墙的拉接筋预埋问题,很不理想,而且施工对结构破坏严重,看看图片就知道了,不知道现在的好的施工方法是什么,有时设计是清水混凝土,不进行抹灰的,这种做法很影响外管,如果各位仁兄有好的施工方法,请告知,谢谢。
32楼
预埋件T9-3545D 在哪本图集能够找到?谢谢同仁帮忙找找!
回复
33楼
预埋的填充墙拉结筋:
回复
34楼
2
回复
35楼
最好还是预埋,植筋质量很难控制!现场植筋质量普遍较差,有的甚至用人力都可拔出来。问题主要是孔深不够(即使孔深够了,但植筋时植不了这么深)、不清孔(更不用说用丙酮处理)、结构胶根本灌不进去(一般都是6.5的钢筋),反正只要能想到的问题都会出现。一般整个工程就检查一次植筋质量,那就是拉拔试验,但只要搞施工的都知道拉拔试验到底是怎么回事!中国的施工管理就是这个水平,除非想搞个什么奖什么的,肯花钱,要么就是项目经理不正常了! 现在地震来了可能没有必要担心主体结构,应该担心的是填充墙会不会倒!
回复
36楼
我们工地都是预埋的
有时候埋出来一米多
而且柱模 是先拆的
但是我们那工人都拆出来的哦
但是预埋位置必须很注意才行
要不偏差大了施工麻烦
而且没什么作用
回复
37楼
看一看,学习一下:victory:
回复