我是做结构设计的,也做过工程管理,现在做的一个工程,我发现了一个不好解决的问题,就是框架结构的填充墙的拉接筋预埋问题,很不理想,而且施工对结构破坏严重,看看图片就知道了,不知道现在的好的施工方法是什么,有时设计是清水混凝土,不进行抹灰的,这种做法很影响外管,如果各位仁兄有好的施工方法,请告知,谢谢。

我是做结构设计的,也做过工程管理,现在做的一个工程,我发现了一个不好解决的问题,就是框架结构的填充墙的拉接筋预埋问题,很不理想,而且施工对结构破坏严重,看看图片就知道了,不知道现在的好的施工方法是什么,有时设计是清水混凝土,不进行抹灰的,这种做法很影响外管,如果各位仁兄有好的施工方法,请告知,谢谢。
免费打赏
zhangzyj1799812
2006年04月18日 23:04:22
12楼
植筋也可以,价格不高.总的来说跟预埋差不多,我们以前是在柱的竖向埋8 钢筋 然后在钢筋上焊锚筋,埋入.或则是用膨胀螺栓,建议看看北京的图籍京94SJ19
回复
zl007679
2006年04月22日 01:38:47
13楼
可以用预埋后焊接的方法.焊接质量的高低就看现场的管理水平了.
回复
zsh852
2006年04月23日 15:41:31
14楼
是不好处理,植筋时一般灌环氧砂浆,要注意钻孔的方向倾斜,不然环氧灌进去。预埋铁件也可,埋8个的钢筋不知效果好不好。
回复
yong3723
2006年04月23日 22:07:52
15楼
预埋的效果很差,尤其现在多采用190加气块,埋不准!我做的几个工地都采取环氧植筋或打膨胀螺丝。很多监理公司要求拉接筋要报隐蔽验收的,施工方也不敢做的太水。
回复
baiyongfeng2005
2006年04月24日 12:07:14
16楼
是的好多地方开始采用轻型墙体材料,有些墙体上的预埋也存在问题,我们做工业建筑,墙体上的预埋件比较多,采用轻型墙体就存在很大问题,搞得我们做结构的很头疼,采用膨胀螺栓也行,但是中国这个市场太大,太乱,按照要求膨胀螺栓要根据型号采用相应的钻头,但是施工单位不仅行严格控制,乱用钻头,有些螺栓安装完还松动,承受拉力的甚至能拉出来,很可怕的。
回复
yinlang
2006年04月24日 13:54:46
17楼
不过说真的预埋的话,模板肯定不好再用了,但是有哪个施工单位不用啊,所以我觉得打膨胀螺栓再焊接比较好。
回复
老土木人
2006年07月18日 17:06:20
18楼
1,不可用膨胀螺栓!
2,用小的螃蟹铁埋件!
3,现在普遍用的是6植筋!
回复
红胡子redbeard
2006年11月17日 09:01:04
19楼
现在的工程项目采用植筋的方法居多,保证植筋质量只有按照要求进行随机抽样拉拔试验。
关于说施工质量问题,那就要靠管理了。从某些方面说,质量问题就是管理问题。
回复
qiushu-811
2006年11月18日 19:48:07
20楼
我是做电厂主厂房部分的,框架全是清水混凝土,之后也是采用的植筋
回复
huangwenbin32
2006年11月19日 16:11:31
21楼
我们这边采用的是预埋。