桥架工艺与应用的问题 急!急!急!
xiangche2002
2011年04月05日 10:57:47
只看楼主

现在设计院普片桥架设计为热镀锌桥架, 那么市场现在有一种叫 喷塑桥架, 那么喷塑桥架造价要比热镀锌桥家低,一类高层建筑内电气设计是否能够用喷塑桥架?是否有相应规范规定或者消防验收时候通不过?

现在设计院普片桥架设计为热镀锌桥架, 那么市场现在有一种叫 喷塑桥架, 那么喷塑桥架造价要比热镀锌桥家低,一类高层建筑内电气设计是否能够用喷塑桥架?是否有相应规范规定或者消防验收时候通不过?
免费打赏
dianqipanli
2011年04月05日 11:22:28
2楼
消防负荷一般用防火桥架。镀锌桥架不必做接地跨接线,如果桥架内不是消防负荷,用什么形式桥架不会有太大问题,不过应该通过设计部门和建设单位认可,进行变更手续。
《民用建筑电气设计规范》
13.10.5线路敷设应符合下列规定:
3.当采用有机绝缘耐火电缆为消防设备供电的线路,采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护;所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等保护措施;
5消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等............;当明敷时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火措施保护。
回复
xiangche2002
2011年04月05日 12:56:13
3楼
谢谢,一般性我们消防负荷电力电缆所用桥架防火措施就是在桥架上内部放上防火隔板与桥架内外喷涂防火涂料等措施。那么这个喷塑桥架如果采取以上措施后是否满足呢?是否在哪个一级建筑工程中有所应用过?再多请教一下热镀锌桥架在敷设消防负荷用电电力电缆也是采取在桥架上内部放上防火隔板与桥架内外喷涂防火涂料等措施是吗?
回复
dianqipanli
2011年04月05日 13:54:23
4楼
如果是有防火要求的,就直接定防火桥架(线槽),自己刷防火涂料很难保证要求,(厚度、涂料质量、观感.....),并且,原来的喷塑涂料是否会产生不利影响(热镀锌比较贵,并且涂料不太好涂抹,喷涂好一些)?
另外,防火涂料也不便宜,购买后再自己补做,不会比直接厂家生产现成防火桥架(线槽)成本低。另外,所负的责任也不一样吧。
注意,既然是防火桥架(线槽),质量证明文件就得有相关证明数据;另外,你所说的防火隔板是为消防电源不同回路;桥架内线路不同电压.、不同用途.....等设置的。
回复

相关推荐