配电柜、桥架施工工艺图文详解
胡然
胡然 Lv.4
2019年07月16日 16:57:33
只看楼主

配电柜安装 1、落地式配电柜应安装在10#槽钢基础上,严禁箱体直接安装在砖砌体上。 2、为防止有水房间及地下室积水对配电箱造成损坏,有水房间及地下室内安装的落地式配电柜下必须做200mm高的砖支墩及槽钢底座。砖支墩用实心砖,外抹灰,要美观。 3、配电箱内应张贴有完整和准确的系统图,系统图表面应压塑。系统图放置在配电箱门上设置的塑料或铁质卡槽内。

配电柜安装

1、落地式配电柜应安装在10#槽钢基础上,严禁箱体直接安装在砖砌体上。

2、为防止有水房间及地下室积水对配电箱造成损坏,有水房间及地下室内安装的落地式配电柜下必须做200mm高的砖支墩及槽钢底座。砖支墩用实心砖,外抹灰,要美观。

3、配电箱内应张贴有完整和准确的系统图,系统图表面应压塑。系统图放置在配电箱门上设置的塑料或铁质卡槽内。

1.jpg



4、配电箱内各电气回路应用标签将回路编号.及名称标记正确、齐全,标记字体要求为宋体。严禁用笔将回路标示直接标记在电气元件上,配电箱箱壳接地。

2.jpg



孔洞预留

穿楼板桥架孔洞预留应采用模板制作的矩形木盒预留,严禁采用泡沫块预留。

3.jpg



标准做法适用于水平安装的截面宽度大于等于300mm的电缆桥架。水平安装的电缆桥架三通处支架做法

配电柜、桥架施工工艺图文详解



配电柜、桥架施工工艺图文详解



桥架内电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔50~10m处设固定点:桥架内大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点。敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距1m。

配电柜、桥架施工工艺图文详解



配电柜、桥架施工工艺图文详解



金属电缆桥架的跨接接地:非镀锌金属电缆桥架,不论是否设置了通长接地扁钢,均需要安装黄绿双色BVR-4mm2或截面积不小于4mm2的镀锡铜编织带接地跨接线。

跨接线压线处细部做法:桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置。严禁用连接螺栓固定跨接线。

配电柜、桥架施工工艺图文详解



配电柜、桥架施工工艺图文详解



穿墙电缆桥架防火封堵:先固定1块防火隔板,用防火胶泥等塞填满电缆与桥架之间及电缆桥架与墙洞之间的问隙,最后用另一块防火隔板密封。

配电柜、桥架施工工艺图文详解



随着结构板面模板的施工,由班组长或经验丰富的施工人员,依据电气施工图纸(固化图)在模板上用油漆标记灯头盒、开关和插座等的位置,其中灯头盒应标记布管的方位,以便后期布管施工。

配电柜、桥架施工工艺图文详解



免费打赏
老有所为
2019年07月22日 22:10:36
2楼

谢谢分享。

回复
lw010
2019年07月23日 08:13:09
3楼

谢谢分享。

回复
小绅士sky
2019年07月23日 13:12:37
4楼

受教了

回复
淋雨奔跑
2019年08月05日 18:15:25
5楼

图文并茂,受教。

回复
万里挑一的珍贵
2019年08月06日 16:19:50
6楼

谢谢楼主分享!

回复
wanghengshi1967
2019年08月07日 08:39:58
7楼

不错

回复
shanhuhuayu
2019年08月14日 13:55:13
8楼

谢谢分享

回复
szg169
2019年08月22日 12:12:19
9楼

学习了,感谢分享!

回复
丹丹妹
2019年09月18日 09:32:01
10楼

谢谢楼主无私分享,学习了

回复
lw010
2019年12月09日 08:33:57
11楼

谢谢楼主分享!

回复

相关推荐

APP内打开