高层剪力墙墙肢竖向钢筋的问题
tonglingl4
tonglingl4 Lv.3
2011年04月04日 21:07:22
只看楼主

很多一般高层剪力墙墙肢竖向钢筋在变截面处需要收进150,100,50,钢筋也要从新锚固,在满足安全的前提下,这个地方很费钢筋,不知道是否有改进的地方,如下图

很多一般高层剪力墙墙肢竖向钢筋在变截面处需要收进150,100,50,钢筋也要从新锚固,在满足安全的前提下,这个地方很费钢筋,不知道是否有改进的地方,如下图 1.jpg 2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
youluoyang
2011年04月07日 21:45:34
12楼
不要在重要构件上省钢筋,梁少配点问题不大,但是墙柱最好还是保守点好。逼近程序不可能模拟所有的地震力,不能考虑到所有的情况,关键时刻才能看出结构工程师的水平。特别情况下,结构工程师是魔鬼还是菩萨,在于一念之间。
回复
yangjianbo123456
2011年04月07日 21:57:02
13楼
尽量外轮廓做成一样的吧 如果收的不是很多的话 只要控制好斜率是可以在墙内弯折的
回复
wgx417
2011年04月08日 06:39:39
14楼
设计最好多考虑施工。
回复
lllhaiyi
2011年04月08日 11:24:16
15楼
设计人员还真要多下工地看看
回复
aaaaa1981
2011年04月08日 16:27:29
16楼
如果截面变化不大,可以考虑在剪力墙内部弯折,但是不能超过1:6的斜率
回复
朱意义
2011年04月08日 16:48:08
17楼
尽量外轮廓做成一样的吧 如果收的不是很多的话 只要控制好斜率是可以在墙内弯折的
回复
lk20051761
2011年04月09日 22:15:17
18楼
这种地方还是不要考虑减钢筋好,安全考虑。想减钢筋还是考虑其它方面吧
回复
kydfw
2011年04月10日 19:27:02
19楼
尽量外轮廓做成一样的吧 如果收的不是很多的话 只要控制好斜率是可以在墙内弯折的
回复
飞刀
2011年04月10日 20:07:08
20楼
个人觉得钢筋能拉通是最好的,否则变截面处钢筋较多施工不便,或者说施工质量不能保证,那么变截面时,不要变太大,钢筋就可以按照一定斜度拉通。
回复
ruilw
2011年04月12日 11:34:04
21楼
收得很多了 超过1:6 不能在墙内弯锚
不知道是不是我理解的问题 03G101 47页列举了的 这个没什么讨论的意义啊
回复

相关推荐

APP内打开