很多一般高层剪力墙墙肢竖向钢筋在变截面处需要收进150,100,50,钢筋也要从新锚固,在满足安全的前提下,这个地方很费钢筋,不知道是否有改进的地方,如下图

很多一般高层剪力墙墙肢竖向钢筋在变截面处需要收进150,100,50,钢筋也要从新锚固,在满足安全的前提下,这个地方很费钢筋,不知道是否有改进的地方,如下图 1.jpg 2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
storn25
2011年04月05日 11:11:37
2楼
这样的问题经常遇到,我遇到这样问题一般都是把上下构件的总轮廓尺寸画成一样的,这样外围钢筋就可以减少锚固了
回复
ashenlaile1
2011年04月05日 16:46:04
3楼
很少有这样做的,施工不便,需要弯折二次。
回复
东莞往事
2011年04月06日 15:56:35
4楼
没办法,只能保证一样,要么露墙,要么多用点钢筋
回复
jxsjsdsy
2011年04月06日 16:34:30
5楼
因该和框架柱变截面构造一样吧
回复
liushengtian1983
2011年04月06日 17:06:28
6楼
安全考虑,还是不要在这上边节省了,
回复
linxinghua
2011年04月06日 19:53:09
7楼
路过~~~~~~~~~~~~~~
回复
caozliang163
2011年04月07日 11:36:34
8楼
如果截面变化不大,可以考虑在剪力墙内部弯折,但是不能超过1:6的斜率
回复
ltgyh
2011年04月07日 14:17:15
9楼
可以考虑在剪力墙内部弯折
回复
zzhhjsx
2011年04月07日 14:38:32
10楼
可以考虑在剪力墙内部弯折
回复
huyunchong2008
2011年04月07日 16:48:39
11楼
嗯,我也觉得是,应该可以比较梁变截面处的处理方法,斜率小于1:6时可以不弯锚