我家自建房现场图片,随时更新
anowerme
anowerme Lv.3
2011年04月04日 20:29:01
来自于工地图片
只看楼主

地面10*12 左右两边飘1.5,下边一边飘1.3,上边为邻屋没有飘基础:钻孔桩. 直径0.8米,深25米,内灌混凝土,最上的8米加钢筋除梯间1条柱外,共9条柱. 下两排柱为0.45*0.45 中间柱为0.5*0.5 上面一排柱因为砌墙,柱为25*50建4层半,楼高14米。楼板厚120. 主梁为570*23, 次梁为470*17。附:连在柱子上的为主梁(一个田字型)2层以上分间6个房,有大有小,中间有一条通道1.3米

柱梁图.JPG地面10*12 左右两边飘1.5,下边一边飘1.3,上边为邻屋没有飘

基础:钻孔桩. 直径0.8米,深25米,内灌混凝土,最上的8米加钢筋

除梯间1条柱外,共9条柱. 下两排柱为0.45*0.45 中间柱为0.5*0.5 上面一排柱因为砌墙,柱为25*50

建4层半,楼高14米。

楼板厚120. 主梁为570*23, 次梁为470*17。附:连在柱子上的为主梁(一个田字型)

2层以上分间6个房,有大有小,中间有一条通道1.3米

[ 本帖最后由 anowerme 于 2011-4-14 09:18 编辑 ]

柱梁图.JPG

e615796a63bb0b135a52.rar
133 KB
立即下载
免费打赏
xiaoinsd
2011年04月07日 17:48:26
22楼
如果LZ考虑的是框架结构,柱子和梁都够大了。才6米跨度,主梁高度超过500MM就行了。
回复
小狼
2011年04月07日 17:56:55
23楼
感觉总体还行了,板厚取120是不是 有点浪费了啊。
回复
yusong9999
2011年04月07日 19:07:52
24楼
感觉楼梯钢筋很乱,施工缝留的位置不对,墙体拉结筋好像没有设,
回复
paoche
2011年04月07日 21:11:19
25楼
板太厚了,不如增多根梁,减小板厚,省材又可靠!
回复
youluoyang
2011年04月07日 21:35:22
26楼
多层随便怎么搞都问题不大,放心住吧
回复
felistang
2011年04月08日 00:00:48
27楼
梁柱板按这尺寸没问题,关键是配筋足够。
回复
h8792
2011年04月08日 07:05:14
28楼
如果你配筋多 可以做的小点 但是也不能小得离谱,工头 给的尺寸偏大 估计别人要省钢筋了
回复
zhangfei_1108
2011年04月08日 10:05:02
29楼

梁的尺寸完全不符合模数嘛,砖砌起来岂不麻烦啊?不过设计的还是很保守。梁柱应该同时浇筑吧,柱与纵横墙交接处应提前设置拉结筋吧,难不成后面还要织筋啊?要是不设的话根本达不到抗震需求啊。另外是板式楼梯没见怎么楼梯梁啊?施工技术有待提高。
回复
天天画不累
2011年04月08日 10:13:50
30楼
次梁170太窄了 最少200,

别的还好 就是柱子250x500,没见过!受力方向截面太小
回复
wuxianpiaopiao
2011年04月08日 11:49:01
31楼
这个是框架结构的,先搭框架后砌填充墙!
回复

相关推荐

APP内打开