【救助】关于“电源进线PE线重复接地”该如何理解
yuanmingjun86
2011年04月04日 10:23:36
只看楼主

在做一个工程,设计说明要求“各层动力,照明配电箱电源进线PE线需用扁铜带或扁铜条重复接地”这句话该如何理解?1,进线电源电缆的导管或者桥架与配电箱PE排相连。2,在配电箱位置从接地网引上扁钢,然后扁钢与配电箱PE排相连。以上两种我都认为是重复接地。只是不知道设计到底为那一种。第一种不用说我们都会做的,第二种的话,因为配电箱比较分散,从接地网引上接地点比较繁琐。所以在此问问各位大侠。。该如何解决。。

在做一个工程,设计说明要求“各层动力,照明配电箱电源进线PE线需用扁铜带或扁铜条重复接地”
这句话该如何理解?
1,进线电源电缆的导管或者桥架与配电箱PE排相连。
2,在配电箱位置从接地网引上扁钢,然后扁钢与配电箱PE排相连。
以上两种我都认为是重复接地。只是不知道设计到底为那一种。
第一种不用说我们都会做的,第二种的话,因为配电箱比较分散,从接地网引上接地点比较繁琐。
所以在此问问各位大侠。。该如何解决。。
题外。。
用电集中场所,设备房,风机房的等电位端子箱引入接地点是否从接地网引入即可,而不需要从变电所MEB总等电位端子箱引来。
谢谢。。解答。
免费打赏
无影
2011年04月06日 13:56:23
12楼
其实,这里的重复接地,知道是PE排的重复接地,可以降低PE线上的电阻,降低单相接地故障时的接触电压。我认为,尤其在大型的建筑物中是有必要的。
其做法,比较方便的,就是直接从基础接地极引40X4扁钢。一般,如果配电箱挂在公共部位,就直接扁钢引上到PE排(一般这些箱子可以不做,重要的箱子或者总箱一般都会设置在强电间中)。如果在设备机房或者配电间,一般是设置一LEB,然后从LEB引出到配电箱以及其他需要等电位的地方。如果是强电井,则此扁钢沿强电井的墙面明敷至顶,有多少层,就通到多少层。这时,如果设备少,可以直接在扁钢上打孔,从这里引线到配电箱以及其他需要等电位的地方,也可以在强电井里设置LEB或者一块镀锌钢板来作为等电位的用处。
回复
yangjia2599
2011年04月06日 14:01:22
13楼
我觉得设计院的意思是不是要你在施工的时候要把配电箱的PE线排和建筑物的防雷保护接地系统在重复相接呢?也就是和电气竖井预留的防雷接地扁铁的干线相连接呢,看下电气管道间的局部详图是否有画呢。
回复
cxuzhu
2011年04月06日 14:10:19
14楼
这个比较灵活,在TN-S系统本来使用5芯电缆做单独的PE线,再将各主要配电箱的PE排用铜条接到附近的接地端子或MEB或LEB或专门接地干线。我想,做设计的都是重复抄这些说明,他也没想具体接到哪里。
回复
sjyfan1
2011年04月06日 14:38:26
15楼
电源为三相四线制,在进线处做重复接地后,PE线和N线是严格分开的。重复接地是N线的接地
回复
xsy0529
2011年04月06日 16:44:29
16楼
楼主的意思是配电箱大多在地下室,个人认为总进线做重复接地即可。要求每层做重复接地确保PE线的连通,能够很好的保证PE线不被破坏。具体做法不复杂,基触焊接接地网的时候预留好扁钢引到每层的配电箱即可(本来地下室施工引上线就要做很多)。具体施工注意引上的扁钢要做好标识,每层焊接,不要漏焊。
回复
start2003
2011年04月06日 17:06:48
17楼
学习一下
回复
ysw8899576
2011年04月06日 19:16:43
18楼
属于TN-S系统。TN-S系统中的PE线进行重复接地是可行的,这样做更安全。
回复
注册电气师
2011年04月06日 19:41:41
19楼
回复
okde001
2011年04月06日 20:07:38
20楼
非专业人士,搞不懂呀
回复
s45678900
2011年04月06日 21:56:21
21楼
强力关注中
回复