【救助】关于“电源进线PE线重复接地”该如何理解
yuanmingjun86
2011年04月04日 10:23:36
只看楼主

在做一个工程,设计说明要求“各层动力,照明配电箱电源进线PE线需用扁铜带或扁铜条重复接地”这句话该如何理解?1,进线电源电缆的导管或者桥架与配电箱PE排相连。2,在配电箱位置从接地网引上扁钢,然后扁钢与配电箱PE排相连。以上两种我都认为是重复接地。只是不知道设计到底为那一种。第一种不用说我们都会做的,第二种的话,因为配电箱比较分散,从接地网引上接地点比较繁琐。所以在此问问各位大侠。。该如何解决。。

在做一个工程,设计说明要求“各层动力,照明配电箱电源进线PE线需用扁铜带或扁铜条重复接地”
这句话该如何理解?
1,进线电源电缆的导管或者桥架与配电箱PE排相连。
2,在配电箱位置从接地网引上扁钢,然后扁钢与配电箱PE排相连。
以上两种我都认为是重复接地。只是不知道设计到底为那一种。
第一种不用说我们都会做的,第二种的话,因为配电箱比较分散,从接地网引上接地点比较繁琐。
所以在此问问各位大侠。。该如何解决。。
题外。。
用电集中场所,设备房,风机房的等电位端子箱引入接地点是否从接地网引入即可,而不需要从变电所MEB总等电位端子箱引来。
谢谢。。解答。
免费打赏
yuanmingjun86
2011年04月04日 12:11:46
2楼
各位大虾。。帮帮忙列。。。
回复
muyuyao
2011年04月04日 13:17:48
3楼
在做一个工程,设计说明要求“各层动力,照明配电箱电源进线PE线需用扁铜带或扁铜条重复接地”这句话该如何理解?
1,进线电源电缆的导管或者桥架与配电箱PE排相连。------------是该如此连,但这属于金属电管、桥架的正常施工工艺要求,不是此设计说明要求的目的。

2,在配电箱位置从接地网引上扁钢,然后扁钢与配电箱PE排相连。----------这种施工方法难度太大,除了在电气管道井内有这样做的可能,其余地方似乎都不可能,也没见过。也不是此设计说明要求的目的。


以上两种我都认为是重复接地。只是不知道设计到底为那一种。
第一种不用说我们都会做的,第二种的话,因为配电箱比较分散,从接地网引上接地点比较繁琐。
-----------你所说的似乎都不准确!!!我理解其含义是“各层动力箱、照明箱进线电源电缆的PE线用扁铜带或扁铜条与配电箱PE排相连”。

题外。。
用电集中场所,设备房,风机房的等电位端子箱引入接地点是否从接地网引入即可,而不需要从变电所MEB总等电位端子箱引来。--------------MEB总等电位联结并无此要求,故的确不需要从变电所MEB总等电位端子箱引来!!!应当引自用电集中场所、设备房、风机房的基础(或底板)主钢筋、四周结构柱柱内主钢筋。
回复
yuanmingjun86
2011年04月05日 02:09:11
4楼
"3. 各层动力及照明配电箱、控制箱: 大型配电箱、控制箱均采用XL21系列箱体在配电小间、设备机房内落地安装于架空200mm高水泥墩子上,XL21类箱体电源进线PE线的重复接地线采用25*4扁铜带或等截面软铜线;中型配电箱、控制箱采用XL-20系列箱体在配电小间、设备机房内等类似场所的隔墙上明装(箱体高度600mm以下,底边距地1.5m;600mm~800mm高,底边距地1.2m;800mm~1000mm高,底边距地1.0m;1000mm~1200mm高,底边距地0.8m;),XL20类箱体电源进线PE线的重复接地线采用15*4扁铜带或等截面软铜线。"-------------------------------------------以上为设计说明原话。
电源进线电缆自带接地线,该PE线直接与配电箱PE排压线。又何须利用扁铜带接呢?
百思不得其解。。。
望继续讨论。。。
回复
y.o.n
2011年04月05日 07:06:57
5楼
我的理解:设计的意思可能是要求箱内接地母排与相体的接地极之间的连线采用这样的做法..
回复
muyuyao
2011年04月05日 08:20:15
6楼
我的理解:设计的意思可能是要求箱内接地母排与相体的接地极(装置)之间的连线采用这样的做法..

---------赞同地下室的观点!!!我作为板凳的发言“各层动力箱、照明箱进线电源电缆的PE线用扁铜带或扁铜条与配电箱PE排相连”绝对有问题,现撤回。

对大家造成了误导,请楼主及各坛友见谅!!!
回复
march3
2011年04月05日 08:26:44
7楼
像楼主所述情形,应该属于TN-S系统。TN-S系统中的PE线进行重复接地是可行的,这样做更安全。
回复
study_2008
2011年04月05日 09:40:32
8楼
正是.从文字上看,它就是重复接地.再则作为大 中型的配电箱控制箱本身就应该有接地,如果此接地符合要求,也就是"重复"一下.
回复
yuanmingjun86
2011年04月05日 10:22:43
9楼

是的是TN-S系统。。
我的问题在于这个重复接地如何做?
现在已经在进行接地装置的施工,如果是箱体都必须与接地网引上接地扁钢,就应及时预留接地扁钢上来,不然会影响后续工作。。
但是这样工作量及其繁琐,因为该工程地下室三层就十几万个平方。。配电箱数量可想而知。。
回复
yuanmingjun86
2011年04月05日 13:12:36
10楼
;................
求助。。。
回复
march3
2011年04月05日 21:44:15
11楼
一层的动力,照明配电箱电源进线PE线重复接地就可以了,不需要每一个配电箱都重复接地的。重复接地的好处是避免PE线意外断线引起不安全隐患。
回复

相关推荐